装了一排卡式盘管 作后一台温度比其他高3-4度 水流量 阀门都没问题 求教

装了一排卡式盘管 作后一台温度比其他高3-4度 水流量 阀门都没问题 求教
songling2007
2008年07月12日 15:09:49
2楼
bu ru huan tai xin de shi shi ,
回复
brilliantay
2008年07月13日 00:48:18
3楼
把前面得阀门关小些,后面得阀门开大些呗
回复
nihao998
2008年07月14日 16:12:58
4楼
都调试了 还是没用
回复
yyt1012
2008年07月17日 11:11:03
5楼
1、换设备
2、调节前面的阀门开度
3、检查管道、过滤器是否有堵塞
4、管道保温层厚度够不够
5、必要时核查管径
回复
nihao998
2008年07月17日 16:21:25
6楼
你说的都试过了 换设备不实际 还是没用 郁闷啊
回复
taurus111
2014年08月22日 11:36:55
7楼
你说水流量没问题,那应该就是机子的问题了
回复
hylbeyond
2014年08月22日 12:52:11
8楼
可以把最后一台机子与好的设备对调看看情况,若好了,就肯定是设备问题。若还是这样那就是管路问题了,最可能的原因是末端水流量不足。