温度传感器控制柜这边是如何接线的?请各位大侠不吝赐教!谢谢
温度传感器控制柜这边是如何接线的?请各位大侠不吝赐教!谢谢
2楼
Pt100接三线或四线,热电偶接二线(普通线,不用补偿导线)到二次表就可以了
回复
3楼
谢谢!用rvvp信号控制线?可以串联起来吗?
回复
4楼
没用过,还请指教,谢谢
回复
5楼
主要太多,有几十个传感器,如果每个都引到控制柜,是不是太多了。串联起来就方便了!呵呵,想的太好了吧!!!
回复
6楼
不能串联吧,你要测多点的温度就得用多个信号线接,另外,不同意二楼的说法,热电偶连接需要补偿导线
回复
7楼
6楼说的对不能串联,测多点的温度就得用多个信号线接。热电偶需要专用导线
回复
8楼
清楚了,非常感谢