帮忙看看系统图
lyandhxy
lyandhxy Lv.2
2008年07月10日 09:15:31
只看楼主

帮忙看看10kV 测的PT柜中电压互感器应该怎么选,突然有点糊涂了开口三角应该是 0.1kv 还是 0.1/3kv供电局给的是20kv电源,小电阻接地

帮忙看看10kV 测的PT柜中电压互感器应该怎么选,突然有点糊涂了
开口三角应该是 0.1kv 还是 0.1/3kv

供电局给的是20kv电源,小电阻接地
3436a236987dbebdc05f.rar
90.5 KB
立即下载
免费打赏
xuexin1
2008年07月10日 11:16:45
2楼
:) :victory: 谢谢!下载学习。
回复
ykmyy
2010年01月21日 11:53:52
3楼
35kV 以下的采用0.1/3kv,110KV以上的用0.1kv
回复