请教:穿楼板的水暖立管套管封堵(填料)问题,先谢谢各位了
cllcuixinru
2008年07月09日 19:45:47
只看楼主

1,室内穿楼板的给水立管与套管之间的缝隙到底应该用什么来做填料和打口啊?2,室内穿楼板的热水和采暖立管与套管之间的缝隙到底应该用什么来做填料打口啊?3,穿屋面的排水通气立管与刚性防水套管之间的缝隙到底应该用什么来做填料啊?油麻辫以及石棉水泥打口?谢谢

1,室内穿楼板的给水立管与套管之间的缝隙到底应该用什么来做填料和打口啊?
2,室内穿楼板的热水和采暖立管与套管之间的缝隙到底应该用什么来做填料打口啊?
3,穿屋面的排水通气立管与刚性防水套管之间的缝隙到底应该用什么来做填料啊?油麻辫以及石棉水泥打口?

谢谢
免费打赏
zxmzxm119
2008年07月09日 21:09:18
2楼
我也很想知道!!还有操作方法
回复
cllcuixinru
2008年07月10日 19:29:26
3楼
没人知道吗?说说啊,谢谢
回复
cllcuixinru
2008年07月11日 19:44:07
4楼
ding 没人回答啊?
回复
cllcuixinru
2008年07月13日 22:16:44
5楼
ding 没人回答啊?
回复
cllcuixinru
2008年07月15日 19:37:23
6楼
ding 没人回答啊?
回复
zihao
2008年07月16日 10:01:07
7楼
均可采用石棉绳做填料,膨胀水泥打口,底部用细石砼封堵;
另外除热水和采暖管洞外均可用油麻绳做填料。
不知各位还有什么好的方式?
回复
cllcuixinru
2008年07月16日 22:07:36
8楼
ding.........................
回复
jkyzf001
2009年01月08日 09:33:21
9楼
供暖管道套管的填料,除了考虑套管和管道之间的严密性行外,还要考虑管道的伸缩。
因此,宜用石棉绳填塞,封口用弹性油膏。

给水管道,应考虑管道外壁夏季的潮湿性,另外,套管的封口必须严密,以防水从套管和管壁间的缝隙往楼下流淌。
因此,一般用沥青油麻填塞,用防水油膏封口。
回复