火灾自动报警系统如何分回路?
cconie
cconie Lv.4
2008年07月09日 13:21:16
只看楼主

如题。1.现在已经不是特别清楚地区分区域报警系统、集中报警系统、还是控制中心报警系统了?2.目前,有一个项目:首层有9个防火分区,二层有4个防火分区。问题是:从控制中心报警器应该出来几个回路啊?有点儿晕。谢谢:)

如题。
1.现在已经不是特别清楚地区分区域报警系统、集中报警系统、还是控制中心报警系统了?
2.目前,有一个项目:首层有9个防火分区,二层有4个防火分区。
问题是:从控制中心报警器应该出来几个回路啊?有点儿晕。
谢谢:)
免费打赏
yonghua365
2008年10月11日 21:11:39
12楼
松江的3010主机是不是每个回路只能带127个点,如果一个分区超过254要用三个回路吗
回复
yonghua365
2008年10月11日 21:12:09
13楼
:call: :call: :victory:
回复
sgaohaibo888
2012年10月07日 13:01:20
14楼
松江3102烟感八个防火分区怎么分回路每个区100个点
回复
肯先生
2012年10月07日 17:30:10
15楼
一般一个分区一根线到消防中心报警中心上面吧,这样就十三回路了。当然你要是上下两层各设一个区域报警系统也可以。前提是要求其中一个回路的报警区域内只有一根主线,其他回路的主线不能进入这个区域通过。防止火灾时候相互影响
回复
foreve686
2012年11月09日 16:12:38
16楼
好 好 好 学习啊
回复
wangshiyou
2012年11月10日 11:05:09
17楼
出来几个回路并不是看防火分区的数量,而是看所选的产品的每个回路有多少个点的限制,一般的国产的报警系统都是180~240之间,如果某些房间的面积很大,而又不想浪费过多的点位时,可用一个中继模块带不编码的烟、温感。一般每个防火分区做一个接线箱,本分区内的所有的支线都从接线箱出来,从消防中心出来的每一回路的主线引到该回路所属的分区的接线箱即可,一般先规划好从消防中心出来的各回路的主线的线路布置,再分别布置各回路内的设备的布置,这样就可层次分明地从容将一个报警系统设计出来;至于区域报警系统、集中报警系统、还是控制中心报警系统的分别,现在倒不是有明确的区分,现在的报警系统都是智能型联动型的,一般可以说规模小的就可以叫作区域型的了,比如一、二个回路。。。。。