如题。1.现在已经不是特别清楚地区分区域报警系统、集中报警系统、还是控制中心报警系统了?2.目前,有一个项目:首层有9个防火分区,二层有4个防火分区。问题是:从控制中心报警器应该出来几个回路啊?有点儿晕。谢谢:)

如题。
1.现在已经不是特别清楚地区分区域报警系统、集中报警系统、还是控制中心报警系统了?
2.目前,有一个项目:首层有9个防火分区,二层有4个防火分区。
问题是:从控制中心报警器应该出来几个回路啊?有点儿晕。
谢谢:)
免费打赏
pialuo
2008年07月09日 13:31:50
2楼
1\回路的划分尽量不要跨防火分区,然后根据控制器每回路所能带的设备点数划分,出来几个回路没有关系,点数多就回路多,点数少就回路少。
回复
宏城陆湧
2008年07月09日 18:41:48
3楼
1回路1个跨防火分区
回复
宏城陆湧
2008年07月09日 18:42:48
4楼
用区域报警系统多、用区域报警系统多
回复
凌工
2008年07月22日 16:29:21
5楼
不知道设备可分配多少回路啊,12回路以上可加多少回路
回复
sj361
2008年07月23日 11:55:01
6楼
1、一般火灾探测回路能连接180个点位,每一个回路实际使用点位数最好占回来容量总数的80%,预留20%给商家做二次装修调整。
2、一个防火分区用一个回路太浪费了。同时也没有必要。
3、每一个回路不要跨建筑的物理分隔。如:跨楼层,跨商业分区。
回复
dao1388
2008年07月27日 20:26:04
7楼
出来几个回路并不是看防火分区的数量,而是看所选的产品的每个回路有多少个点的限制,一般的国产的报警系统都是180~240之间,如果某些房间的面积很大,而又不想浪费过多的点位时,可用一个中继模块带不编码的烟、温感。一般每个防火分区做一个接线箱,本分区内的所有的支线都从接线箱出来,从消防中心出来的每一回路的主线引到该回路所属的分区的接线箱即可,一般先规划好从消防中心出来的各回路的主线的线路布置,再分别布置各回路内的设备的布置,这样就可层次分明地从容将一个报警系统设计出来;至于区域报警系统、集中报警系统、还是控制中心报警系统的分别,现在倒不是有明确的区分,现在的报警系统都是智能型联动型的,一般可以说规模小的就可以叫作区域型的了,比如一、二个回路。。。。。
回复
lishaoxiongli
2008年07月29日 14:13:56
8楼
1、一般火灾探测回路能连接180个点位,每一个回路实际使用点位数最好占回来容量总数的80%,预留20%给商家做二次装修调整。
回复
lishaoxiongli
2008年07月29日 14:18:39
9楼
1、一般火灾探测一个回路能连接180个点位
2. 每一个回路最长不要超过1.5千米
3.一般通信为一个回路
回复
yzbdqn
2008年08月02日 16:44:08
10楼
顶, 楼上
回复
zcliang_007
2008年08月03日 20:58:25
11楼
接防火分区来分。。。
回复