78483646求助: 本人设计的高处悬挑7m施工脚手架方案是否可行?
lcw19790112
2008年07月09日 12:16:37
来自于建筑施工
只看楼主

望各位仁兄多提宝贵意见,在此先感谢!联系电子邮件:zhao790112@126.com电话:13478483646qq:872986709

望各位仁兄多提宝贵意见,在此先感谢!
联系电子邮件: zhao790112@126.com
电话:13478483646
qq:872986709
7036e52179fd7bd62255.rar
88.7 KB
立即下载
免费打赏
wwff04
2008年07月10日 12:30:43
2楼
粗看看,有几个方面建议作一下改动:
1、悬挑型钢建议加大截面尺寸,20有点偏小;
2、型钢增大深入结构内的长度,最起码接近悬挑长度,最为安全储备;
3、改变拉索在上面梁上的拉结方式,在局部板上打洞,缠绕梁一圈,或者是穿过梁,在梁另一侧固定;

不成熟,仅供参考,谢谢