有一台96年马来西亚生产的松下CS-G120KC冷暖变频机,有时显示E99(DC峰值动作异常),上门两次(每次都待了3个小时多)试机,每半小时开关一次,第一天没故障,第二天开关机8次见到过两次,检查机组都挺正常的(参数如下)那位师傅修过此故障的能指点一下吗??电源电压223V,整流过的电压不开机283V,开机248-256之间,压缩机电压在146-160之间,电流在4.8-8.2A之间,压力在0.6-0.7MP间.
有一台96年马来西亚生产的松下CS-G120KC冷暖变频机,有时显示E99(DC峰值动作异常),上门两次(每次都待了3个小时多)试机,每半小时开关一次,第一天没故障,第二天开关机8次见到过两次,检查机组都挺正常的(参数如下)那位师傅修过此故障的能指点一下吗??
电源电压223V,整流过的电压不开机283V,开机248-256之间,压缩机电压在146-160之间,电流在4.8-8.2A之间,压力在0.6-0.7MP间.
2楼
吸气压力好像有点高,看看是不是冷凝器太脏,或是曾经加氟过多。整流过的电压好像不对啊,是不是低点啊
[
本帖最后由 wudahuide 于 2008-7-10 20:39 编辑 ]
回复
3楼
谢谢2楼的 ,我对变频机不是很了解,我想:随着压缩机频率的变化,压力和电流都会变化的.一匹半的机它标的额定电流的6A.而且我问过用户了他说没有加过冰种
回复
4楼
交流电220V整流过的电压应310伏(直流)吧,220*1.414=311
查整流电容
回复
5楼
谢谢4楼的,但我看过一本资料上面说整流后的电压是280左右的啊,还有你的那个公式是什么意思啊?220*1.1414=311 方便解释一下吗?本人的理论不是很过关啊
回复
6楼
220*1.1414=311 这个公式是整流桥整流后变成直流的电压,(也就是说在电容上测得的电压要在300V),换个400V大电容看看是不是会好吧
回复
7楼
1.414是常数(市电220伏的峰值,因为市电是交流电)。
“整流电容”指:市电220伏-整流二极管-整流电容(耐压400V-450V,体积较大,失效率高)
回复
8楼
1.414是常数(市电220伏的峰值,因为市电是交流电)。和圆周率3.14一样
“整流电容”指:市电220伏-整流二极管-整流电容(耐压400V-450V,体积较大,失效率高)
(开机248-256之间)和没有整流电容的电压差不多。
没修过松下CS-G120KC冷暖变频机,仅供参考。
回复
9楼
谢谢你Y6645 的耐心解释.你们说的310V是在带负载还是不带负载的啊.
这两天回访用户说机组正常了 我也不知道问题在哪啊?!
回复
10楼
310V是正常值(跟正常负载没有什么关系,超负载除外)。最高320伏,最低290伏以上。
“有时显示E99(DC峰值动作异常)”直流峰值动作异常。何种整流电路(有几个整流管)会不会其中一个开路或接触不良?
整流电容更换没有?
回复
11楼