电机对电机外壳绝缘电阻0.5兆欧,不知能不能使用
jiaxiuqiang
2008年07月08日 20:30:45
只看楼主

如标题:电机水泵在地下室,有3年没用,用500兆欧表测对电机外壳绝缘电阻0.5兆欧,不知能不能上电使用,不不能多少为合格标准,谢谢

如标题:电机水泵在地下室,有3年没用,用500兆欧表测对电机外壳绝缘电阻0.5兆欧,不知能不能上电使用,不不能多少为合格标准,谢谢
免费打赏
zuiranfenglin
2010年06月28日 18:10:09
32楼
没问题可以正常使用!!!
回复
luoqing
2010年07月25日 12:09:41
33楼
烘干后再测量绝缘电阻
回复
tlkwzy7114080
2010年07月27日 18:06:42
34楼

支持
回复
huangweiping163
2010年08月01日 01:28:26
35楼
理论上0.5兆欧是没问题的,大部分的书上都是这样说的
但是实际工作中要测得有几十兆的话才敢肯定电机是没问题的!
回复
luzhengang1981
2010年08月07日 21:23:38
36楼
可以用 最好是烘干后用 使用前要仔细检查轴承 使用中注意电流
回复
wangxf
2010年08月17日 15:05:34
37楼
虽然0.5M也可使用,但由于电机水泵在地下室,又有3年没用,还是进行干燥处理一下吧。