电机对电机外壳绝缘电阻0.5兆欧,不知能不能使用
jiaxiuqiang
2008年07月08日 20:30:45
只看楼主

如标题:电机水泵在地下室,有3年没用,用500兆欧表测对电机外壳绝缘电阻0.5兆欧,不知能不能上电使用,不不能多少为合格标准,谢谢

如标题:电机水泵在地下室,有3年没用,用500兆欧表测对电机外壳绝缘电阻0.5兆欧,不知能不能上电使用,不不能多少为合格标准,谢谢
免费打赏
mg.jinguandianqi
2008年08月15日 11:33:35
22楼
标准确实如此。但考虑到该电机3年没使用,还是应干燥后再投运。
回复
wb19830628
2008年08月27日 13:08:08
23楼
规定0.2兆以上就可以使用,但是水泵要2.0兆以上
回复
马嘉明
2008年11月06日 20:48:49
24楼
1KV是1兆欧
回复
wycnsky
2008年11月07日 17:11:25
25楼
肯定不能用,一电机放置时间过长机械部分肯定不能使用,二电机内部水汽肯定会有,很容易漏电,应拆除后烘干电阻最少要为1兆欧,并空载试验后方可以使用
回复
zdh8888
2008年11月07日 19:47:26
26楼
一般来说电动机用兆欧表检查在0.5以上就基本上可用了,但你说在地下室有几年没用了,建议你把电机做烘干处理后再用,毕竟是在地下室潮湿的环境下工作,不安全
回复
zhanyu73
2010年05月28日 21:47:34
27楼
没问题的,今天熊猫潜水泵的技术人员刚告诉我,只要大于等于0.5M就可以
回复
bdliuhj
2010年06月04日 19:43:40
28楼
干燥后再投运。
回复
ioudatou
2010年06月15日 07:07:39
29楼
考虑到该电机3年没使用,还是应干燥及轴承洗油后再投运
回复
yzrdsf
2010年06月25日 10:25:41
30楼
:) :) :) :)
回复
wyh6984448
2010年06月27日 17:57:16
31楼




不能用,运行中的绝缘这是9楼说的那样。你这个放了时间太长了,还是烘干一下,绝缘2M以上再用更安全。
回复