洁净区回风口用什么滤网好?
aliang1230
aliang1230 Lv.2
2008年07月08日 10:00:51
只看楼主

医药厂房洁净室回风用什么滤网比较合适,我们单位现在有些洁净室是尼龙网,有些是无纺布,QA要求把所有的尼龙网换成无纺布,但是在百级区域,由于空间有限,回风口设置的比较小,好像换成无纺布之后阻力会太大。请问各位从事医药洁净厂房的xdjm,用什么滤网才是合适的?

医药厂房洁净室回风用什么滤网比较合适,我们单位现在有些洁净室是尼龙网,有些是无纺布,QA要求把所有的尼龙网换成无纺布,但是在百级区域,由于空间有限,回风口设置的比较小,好像换成无纺布之后阻力会太大。请问各位从事医药洁净厂房的xdjm,用什么滤网才是合适的?
免费打赏
deathgod007
2008年07月08日 12:30:04
2楼
阻力确实是很大,如果你的风机没考虑这块的话,估计你的风口都难出风了
如果你机组设计三道过滤的话,回风口再设滤网我觉得都有些多余,设个尼龙滤网足够了
回复
aliang1230
2008年07月09日 08:53:35
3楼
谢谢,无纺布过滤相当于什么级别?
回复
clean2008
2008年07月13日 10:00:57
4楼
如果是三级过滤,没必要在回风口再设无纺布.画蛇添足啊.
回复
nky6666
2008年07月13日 19:06:23
5楼
同意2楼的意见,回风口再设滤网有些多余
回复
yantangzx
2008年07月15日 08:35:21
6楼
回风口设滤网可以对房间压差其一定的维持作用!
回复
yazhijian
2008年07月15日 11:25:46
7楼
同意楼上的看法,主要看你的风机啦
我觉得用尼龙网足够啦
回复
zht2004
2008年07月15日 13:33:29
8楼
:victory: 设置无纺布或多层铝网叠压的过滤网才是真正的出路!
阻力和容尘量是存在冲突的指标。

:P 即使是三级过滤的系统,回风若在室内经过中效过滤,对AHU的机组保护效果是长远的合理的好办法~~~

无纺布滤料:可以选择到阻力适中的,其容尘量较高,但破损后容易进入系统,再生性差,需要定期更换而不是再生性清理。

多层铝网叠压的过滤网:阻力适中,其容尘量略低于前者,不容易破损,可再生,可多次吹洗,总寿命长,效果理想。

尼龙滤网:阻力小,容尘量很小,可做阻尼层,并非真正的过滤网!!:funk:
回复
bjxwg
2009年08月11日 17:15:12
9楼
回复
myk3209
2010年07月15日 23:13:07
10楼
三级过滤回风口再设无防布是多余,
回复
haiwind
2010年07月22日 17:50:23
11楼
:) :victory:
回复