洁净区回风口用什么滤网好?
aliang1230
aliang1230 Lv.2
2008年07月08日 10:00:51
只看楼主

医药厂房洁净室回风用什么滤网比较合适,我们单位现在有些洁净室是尼龙网,有些是无纺布,QA要求把所有的尼龙网换成无纺布,但是在百级区域,由于空间有限,回风口设置的比较小,好像换成无纺布之后阻力会太大。请问各位从事医药洁净厂房的xdjm,用什么滤网才是合适的?

医药厂房洁净室回风用什么滤网比较合适,我们单位现在有些洁净室是尼龙网,有些是无纺布,QA要求把所有的尼龙网换成无纺布,但是在百级区域,由于空间有限,回风口设置的比较小,好像换成无纺布之后阻力会太大。请问各位从事医药洁净厂房的xdjm,用什么滤网才是合适的?
免费打赏
jiming_m
2011年04月06日 15:19:14
12楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
回复
linxu019
2011年04月09日 14:30:13
13楼
我们做的都是尼龙网的咯,有些是G2效率的滤网
回复
ky1379
2011年04月10日 14:55:10
14楼
做尼龙网的多,正规的是应该无纺布的。为回风管内不积灰、不产生微生物、房间压力较稳定,也可减轻空调机组负担。
新的施工规范还要求“空吹时在回风口设相当于中效的预过滤装置,全风量空吹完毕后撤走。目的是为了保护系统中部件不致被污染而难于清理。” 这个做起来就麻烦了。
回复
amigosjl
2011年04月11日 14:43:41
15楼
我们做的回风口都是尼龙网+无纺布

不过我碰到过一次,采购的无纺布太厚太好了,结果回风阻力过大,房间压差猛增啊
回复
wenguodong
2011年08月01日 09:07:15
16楼
学习了
回复
geminixu
2011年08月02日 09:49:22
17楼
回风口加过滤器/网的目的是什么?是为了防止污染和交叉污染,还是调节回风阻力,以保证房间压力梯度?
对于防止污染和交叉污染,那应该使用何种级别的过滤器呢?无纺布或尼龙网能起到作用吗?可能HEPA都不一定能行。
回复
xxw135
2011年08月02日 10:55:08
18楼
回风口设F6的中效可以有效防止二次扬尘,不过要看你设计机组时是否考虑机组压头,一般万级的话,用阻尼网就可以了。加了过滤器还是会对机组里面的过滤器起到保护作用的。
回复
eminem01
2017年10月27日 10:24:34
19楼
zht2004 发表于 2008-7-15 13:33 设置无纺布或多层铝网叠压的过滤网才是真正的出路!阻力和容尘量是存在冲突的指标。请问哪本规范上有关于回风口滤网规定呢?
回复
co1510747407340
2017年11月15日 20:12:02
20楼
尼龙滤网:阻力小,容尘量很小,可做阻尼层
楼上说的对。
系统有三级过滤,回风口不必设初效。有宣阻尼层就可以了。