2楼
1)功能方面
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不 发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
止回阀主要用于保证水的单向流动.防止水倒流.但无防污性能,当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。
2)结构方面
止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封+自动感应的泄水器,体长质重.
低阻力倒流防止器包含两级止回密封+外挂式自动泄水器,外形小,自重轻
3)水头损失方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;
回复
3楼
止回閥或单向閥或逆止閥,是不准许水(大量)倒流的閥门,一般设在泵出口和叠压供水装置的旁通管中间,设在水泵吸水管底部的称底阀作用相同。--简单、水头损失少,但很难滴水不漏。倒流防止器,规范规定,七种情况必装。单向阀漏的水要排出去,上下游形成空气隔断,不准将下游可能被污染的水,倒流回上游--市政管网。--较复杂,特别是水头损失大、日常浪费电力,水压不太足的地方用上它以后,将无水,选购时应注意是否真能滴水不倒流。有一专利技术可将其损头降为几十厘米,而且能可靠的防倒流。正在开发中。
回复