楼板能承受较大集中荷载吗?
newlxj
newlxj Lv.2
2008年07月07日 10:43:04
来自于砖混结构
只看楼主

请教大家一个问题,我对结构比较外行,现在要分析一个问题,单位有间房子要改为机房,其中有个柜子比较重,15吨,占地面积15平方米,由于该房间原来是按办公室设计的,取的是2KN/平方米的设计荷载,现在加这么重的设备,作为一个集中荷载,不知道可不可以啊?房间大小为 8m×6.5m,哪位老大帮忙看看,给个建议,谢谢了。

请教大家一个问题,我对结构比较外行,现在要分析一个问题,单位有间房子要改为机房,其中有个柜子比较重,15吨,占地面积15平方米,由于该房间原来是按办公室设计的,取的是2KN/平方米的设计荷载,现在加这么重的设备,作为一个集中荷载,不知道可不可以啊?房间大小为 8m×6.5m,哪位老大帮忙看看,给个建议,谢谢了。
免费打赏
wf2043
2008年07月08日 09:31:59
2楼
肯定不行,你这荷载都达到10KN/平方米了,远远超过设计荷载。
回复
维维weiwei
2008年07月09日 20:02:48
3楼
肯定不行,一定要做的话,只有加固了,你的房间很大,可以在中间加梁,但要复核墙,还有基础的强度.
回复
zero6802
2010年05月20日 16:13:45
4楼
得对结构进行加固、。。
回复
维维weiwei
2010年05月21日 12:45:23
5楼
绝对不行,加固的话要从上到下(楼板,墙,基础)一一加固,很麻烦。
回复
brain1998
2010年05月21日 18:17:58
6楼
要对结构进行加固,使用荷载远超设计荷载,肯定是不行的!~
回复
hcl860914
2010年05月27日 11:58:12
7楼
肯定不行 那么大的荷载
回复

相关推荐