求解模型正确与否
zhangjingang1126
2008年07月06日 23:10:15
来自于PKPM
只看楼主

本人刚做结构一年设计,目前还没有做过小高层。这几天一直在练习着做小高层。。可是有很多东西不明白也不知道做的正确与否。特发上模型请各位高手指教。越详细越好!本人对此模型的疑问是:⑴由于是12层的小高层,我全部采用的是短肢剪力墙5~8墙厚,电梯中间采用核心筒。不知道这样结构布置有没有问题,周期比位移比都满足规范的要求。规范上规定高层不应全部采用短肢剪力墙结构,这就要求结构里应该布置一般剪力墙和筒体。如果要布置的话我应该在那些部位布置一般剪力墙呢,是不是应该把一字型的短肢墙改为一般剪力墙呢。。。短肢剪力墙结构的定义是短肢墙第一振型底部倾覆力矩占40%~-50%,不能大于50%请问这倾覆力矩到PKPM那里可以看到⑵约束边缘构件的配筋显示结果为924的居多,200的墙厚400的长度大概配筋率为2%。。这是不是太大了,规范上要求是大于1。0%就行了。那这约束边缘构件的配筋该怎么取呢?构造边缘约束构件应该按高规上的表格选取。⑶在混凝土构件配筋及钢构件配紧简图的显示结构里,剪力墙上面会显示两行字0是代表什么?H-0.8又代表什么呢?我的理解是0是代表约束边缘构件的配筋按1.0%的配筋率配而计算结果确是942,2%的配筋率。H-0.8代表水平分布筋的面积。这是怎么算的那竖向分布筋呢?高规上说一般剪力墙的水平和竖向分布筋的配筋率不应该小于0.25%这配筋率是怎么算的?

本人刚做结构一年设计,目前还没有做过小高层。这几天一直在练习着做小高层。。可是有很多东西不明白也不知道做的正确与否。特发上模型请各位高手指教。越详细越好!
本人对此模型的疑问是:⑴由于是12层的小高层,我全部采用的是短肢剪力墙5~8墙厚,电梯中间采用核心筒。请各位大虾们认真详细的解读我的问题,我可迷糊很长一段时间了。。在此谢过!我相信我问的问题对很新手们都有很大益处。
由于模型太大不能上传,只有通过QQ传了我的QQ是11514782。希望各位大虾能不厌其烦!!!
急~~~~~
免费打赏
天柱
2008年07月07日 07:03:02
2楼
倾覆力矩到PKPM,SATWE的WZQ.OUT里可以看到
回复
lixia169
2008年07月07日 10:25:14
3楼
仅12层的小高层,应该可以考虑将部分门角等处的短肢剪力墙变为框架柱;将部分长分隔墙处的短肢剪力墙适当加长为普通剪力墙,同时适量减少短肢剪力墙数量。这样,结构就变为以框架-剪力墙结构为主了。短肢剪力墙的平面外稳定性很差,其平面内抗侧力也有限,所以设计要求高。
回复
alaska
2008年07月07日 12:08:56
4楼
能加长成普通剪力墙的短肢剪力墙尽量加长成普通剪力墙,少用一字墙,能设转角的地方尽量设转角,四周尽量多设些墙,提高整体抗扭刚度,其他就是注意布置的均匀性,各部分刚度均匀过渡,刚心与质心接近等

[ 本帖最后由 alaska 于 2008-7-7 12:10 编辑 ]
回复
zhangjingang1126
2008年07月07日 16:00:09
5楼
===================================================================
抗倾覆验算结果
============================================================================

抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)

X风荷载 657933.3 20595.8 31.95 0.00
Y风荷载 416430.0 32538.9 12.80 0.00
X 地 震 657933.3 30849.6 21.33 0.00
Y 地 震 416430.0 34565.3 12.05 0.00这是我模型的倾覆力矩,楼上所说的应该是在WMASS文件里。。。
回复
zhangjingang1126
2008年07月07日 16:01:36
6楼
**********************************************************************

柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比

14层 X向地震: 120.7 249.2 32.63%
14层 Y向地震: 96.2 324.9 22.84%
13层 X向地震: 338.0 1055.1 24.26%
13层 Y向地震: 238.5 1259.3 15.93%
12层 X向地震: 338.0 2466.0 12.06%
12层 Y向地震: 238.5 2950.2 7.48%
11层 X向地震: 338.0 4135.5 7.56%
11层 Y向地震: 238.5 4842.6 4.69%
10层 X向地震: 338.0 6009.0 5.33%
10层 Y向地震: 238.5 6960.2 3.31%
9层 X向地震: 338.0 8056.9 4.03%
9层 Y向地震: 238.5 9311.2 2.50%
8层 X向地震: 338.0 10269.1 3.19%
8层 Y向地震: 238.5 11851.8 1.97%
7层 X向地震: 338.0 12648.8 2.60%
7层 Y向地震: 238.5 14595.4 1.61%
6层 X向地震: 338.0 15209.7 2.17%
6层 Y向地震: 238.5 17555.9 1.34%
5层 X向地震: 338.0 17968.7 1.85%
5层 Y向地震: 238.5 20747.4 1.14%
4层 X向地震: 338.0 20925.5 1.59%
4层 Y向地震: 238.5 24168.4 0.98%
3层 X向地震: 338.0 24064.0 1.39%
3层 Y向地震: 238.5 27789.7 0.85%
2层 X向地震: 338.0 27351.9 1.22%
2层 Y向地震: 238.5 31540.6 0.75%
1层 X向地震: 338.0 29718.3 1.12%
1层 Y向地震: 238.5 34189.5 0.69%这是WV0ZQ.OUT文件,这让我最看不懂了。。怎么会有柱子的倾覆力矩!
回复
zhangjingang1126
2008年07月07日 16:08:19
7楼
我的模型计算结果,轴压比,周期比,位移比,剪重比,刚度比,刚重比等几个值都满足要求。。。搞规上要求搞层结构不应该全部采用短肢剪力墙结构,我采用的全是短肢剪力墙为何全部满足这几个值呢?如果把一部分墙改成一般剪力墙,总体还是为短肢剪力墙结构,这个应该看短肢剪力墙和一般剪力墙的倾覆力矩所占的比例。请问这比例是在那个文件看呢
我曾经式过吧短肢的改成一般剪力墙,可是查看WV0ZQ.OUT文件还显示的全部是墙的倾覆力矩,。,,这是怎么回事?

等待大虾们解答
回复
y20035086
2008年07月07日 22:08:16
8楼
顶一下了,我也搞结构一年了,还没做过小高层,很多问题连想都没想过,向楼主学习了。
回复
shaozhaoyu007
2008年07月08日 08:56:28
9楼
还在调整中的短肢剪力墙结构的WV02Q.OUT中文件内容:
框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************

柱及短肢墙倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比

18层 X向地震: 1747.6 3358.3 34.23%
18层 Y向地震: 1872.2 2401.8 43.80%
17层 X向地震: 3450.5 6338.2 35.25%
17层 Y向地震: 3714.6 4395.3 45.80%
16层 X向地震: 5132.7 9627.3 34.77%
16层 Y向地震: 5776.1 6946.2 45.40%
15层 X向地震: 7038.0 13325.4 34.56%
15层 Y向地震: 8015.8 10094.9 44.26%
14层 X向地震: 9273.4 17461.9 34.69%
14层 Y向地震: 10424.9 13888.6 42.88%
13层 X向地震: 11839.2 22017.5 34.97%
13层 Y向地震: 12986.3 18306.6 41.50%
12层 X向地震: 14716.6 26959.7 35.31%
12层 Y向地震: 15679.4 23311.8 40.21%
11层 X向地震: 17882.7 32252.1 35.67%
11层 Y向地震: 18481.1 28866.1 39.03%
10层 X向地震: 21314.2 37856.8 36.02%
10层 Y向地震: 21365.0 34933.7 37.95%
9层 X向地震: 24988.1 43732.6 36.36%
9层 Y向地震: 24301.6 41480.6 36.94%
8层 X向地震: 28880.5 49838.2 36.69%
8层 Y向地震: 27258.1 48476.3 35.99%
7层 X向地震: 32966.2 56133.5 37.00%
7层 Y向地震: 30199.0 55893.7 35.08%
6层 X向地震: 37215.2 62582.1 37.29%
6层 Y向地震: 33084.3 63708.0 34.18%
5层 X向地震: 41588.7 69155.3 37.55%
5层 Y向地震: 35871.3 71899.7 33.28%
4层 X向地震: 46030.9 75847.7 37.77%
4层 Y向地震: 38514.0 80451.4 32.37%
3层 X向地震: 50462.8 82686.0 37.90%
3层 Y向地震: 40981.8 89338.4 31.45%
2层 X向地震: 54721.5 89817.6 37.86%
2层 Y向地震: 43254.2 98560.1 30.50%
1层 X向地震: 58710.6 97146.6 37.67%
1层 Y向地震: 46072.4 107407.7 30.02%

**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比

1 1 X 0.0 3247.9 0.00%
Y 0.0 3859.2 0.00%
2 1 X 0.0 3196.6 0.00%
Y 0.0 3783.0 0.00%
3 1 X 0.0 3141.7 0.00%
Y 0.0 3719.2 0.00%
4 1 X 0.0 3077.6 0.00%
Y 0.0 3642.9 0.00%
5 1 X 0.0 3001.3 0.00%
Y 0.0 3551.7 0.00%
6 1 X 0.0 2910.8 0.00%
Y 0.0 3443.3 0.00%
7 1 X 0.0 2805.0 0.00%
Y 0.0 3316.5 0.00%
8 1 X 0.0 2683.8 0.00%
Y 0.0 3171.3 0.00%
9 1 X 0.0 2547.0 0.00%
Y 0.0 3007.3 0.00%
10 1 X 0.0 2393.7 0.00%
Y 0.0 2823.9 0.00%
11 1 X 0.0 2223.2 0.00%
Y 0.0 2620.2 0.00%
12 1 X 0.0 2034.6 0.00%
Y 0.0 2395.4 0.00%
13 1 X 0.0 1826.6 0.00%
Y 0.0 2147.8 0.00%
14 1 X 0.0 1597.5 0.00%
Y 0.0 1875.0 0.00%
15 1 X 0.0 1344.9 0.00%
Y 0.0 1574.3 0.00%
16 1 X 0.0 1066.6 0.00%
Y 0.0 1241.8 0.00%
17 1 X 0.0 758.5 0.00%
Y 0.0 870.9 0.00%
18 1 X 0.0 420.8 0.00%
Y 0.0 454.8 0.00%
回复
shaozhaoyu007
2008年07月08日 08:59:34
10楼
你要在PM里面结构类型中勾选"短肢剪力墙"结构,
上面的文件中短肢剪力墙的倾覆弯矩百分比应调整到40%~50%间,小于40%按照一般剪力墙,大于50%超出规范允许范围!
个人意见!
回复
shaozhaoyu007
2008年07月08日 09:20:03
11楼
剪力墙上面会显示两行字0是代表:
不需要计算配筋,只需要构造配筋就行了,
其实一个短肢结构的合理性,就是要看结构大部分构件是否是按照构造配筋.
个人意见!
回复

相关推荐