请教高手解决疑难问题
est_ate
est_ate Lv.2
2008年07月05日 20:25:16
来自于PKPM
只看楼主

1、最近遇到一个工程,砖混结构,筏板基础,有一层半地下室,地下室外墙为混凝土,我用的是pkpm05版软件,桩筏有限元计算已经算过了,下面一步就是筏板基础配筋施工图这一步,可进到这一步,没有出现筏板配筋图,检查荷载输入情况,也没有任何问题,不知是何原因?半地下室外混凝土墙配筋能否在pkpm里产生?2、一般主梁的高度为跨度的1/8-1/12,但对于扁梁(宽度比高度大)高度如何取值,宽度与高度比一般定多少比较好?3、最近接触一个停车场,地下二层,外墙为混凝土墙,但混凝土墙为斜墙,外墙要有扶壁柱固定,柱下为正方形承台,承台下为管桩,扶壁柱是与外斜墙垂直放比较好还是正对南北向比较好,扶壁柱如果斜放,中间的基础梁与内侧的柱子连接位置很难控制,如果是正放以后桩施工定斜墙的位置难控制?自动化停车场用的是抗拔桩,抗拔桩的荷载怎样输入?自动化停车场底板顶板用的都是CFG板,这种板就像以前的空心楼板,上下都有2公分左右的配筋,这种板据说是国家专利产品,正在推广使用,但这种板如果配暗梁钢筋难放,安装线管遇到孔洞也要绕行,必然浪费大量的线材,最关键的是管子根本就穿不进去,因为管径最少都是30的管。因为不能穿过板中间的孔洞,所以不能施工,问题太难解决了?

1、最近遇到一个工程,砖混结构,筏板基础,有一层半地下室,地下室外墙为混凝土,我用的是pkpm05版软件,桩筏有限元计算已经算过了,下面一步就是筏板基础配筋施工图这一步,可进到这一步,没有出现筏板配筋图,检查荷载输入情况,也没有任何问题,不知是何原因?半地下室外混凝土墙配筋能否在pkpm里产生?2、一般主梁的高度为跨度的1/8-1/12,但对于扁梁(宽度比高度大)高度如何取值,宽度与高度比一般定多少比较好?3、最近接触一个停车场,地下二层,外墙为混凝土墙,但混凝土墙为斜墙,外墙要有扶壁柱固定,柱下为正方形承台,承台下为管桩,扶壁柱是与外斜墙垂直放比较好还是正对南北向比较好,扶壁柱如果斜放,中间的基础梁与内侧的柱子连接位置很难控制,如果是正放以后桩施工定斜墙的位置难控制?自动化停车场用的是抗拔桩,抗拔桩的荷载怎样输入?自动化停车场底板顶板用的都是CFG板,这种板就像以前的空心楼板,上下都有2公分左右的配筋,这种板据说是国家专利产品,正在推广使用,但这种板如果配暗梁钢筋难放,安装线管遇到孔洞也要绕行,必然浪费大量的线材,最关键的是管子根本就穿不进去,因为管径最少都是30的管。因为不能穿过板中间的孔洞,所以不能施工,问题太难解决了?
免费打赏
yn0080122
2008年07月24日 21:32:14
2楼
可能是你没有布置阀板,或布置时没有输入尺寸。墙体要另画剪力墙。
回复
tangrunsun
2008年10月05日 20:58:34
3楼
05版的筏板基础是出不了基础的 除非是梁筏基础 板筏不给配筋 但是可以根据计算结果的配筋图自己配,07版以上的好像可以配 可以试试
回复
tangrunsun
2008年10月05日 20:59:28
4楼
再就是你的那个剪力墙其实是个挡土墙 得按照挡土墙计算配筋 程序是不会算的
回复