多层办公楼屋顶消防水箱
cuishuzhe
cuishuzhe Lv.2
2008年07月05日 10:35:04
只看楼主

\气压罐\稳压泵如何计算选型?规范上的25LGW3-10x5的技术参数怎么查不着啊?

\气压罐\稳压泵如何计算选型?规范上的25LGW3-10x5的技术参数怎么查不着啊?
免费打赏
ziqiangbuxi
2008年07月05日 12:25:20
2楼
参见山东双轮集团厂家样本资料。
回复
夏天509
2008年07月05日 16:30:06
3楼
根据你消火栓和自喷压力的最低要求,稳压装置的高位设置还是低位设置,来选择稳压设备型号,稳压泵是双轮厂家的
回复
wujie0971
2008年07月09日 00:10:51
4楼
多层办公楼,只有消火栓系统??那水箱只要放置与建筑物最高处就可以吧,需要增加稳压装置吗?
回复
rabbit1178
2008年07月09日 11:07:59
5楼
一般二类建筑物及其一下的建筑物最不利点的消火栓要满足静压达到7米,如果做屋顶水箱就要满足要求,做增压设备是因为满足不了7米静压的要求才做的啊。
回复
cuishuzhe
2008年07月09日 15:38:15
6楼
经过计算入户压力是0.35MP,不知道他们是否满足,是县里的,估计不够.最不利消火栓高14.6m,总水头损失0.016MP,充实水柱按7m算,9.2m,
回复
cuishuzhe
2008年07月09日 15:41:05
7楼
多层办公楼屋顶消防水箱