城市道路照明设计中末端单相短路故障电流的计算
jk_duan888
jk_duan888 Lv.8
2008年07月04日 17:32:15
只看楼主

城市道路照明设计中,末端单相短路故障电流值也决定断路器的选择,端单相短路故障电流值的计算方法总不明白,读了大鼻子的论文,收获很大。 路灯为金属灯杆,纵向布置间距为30m(该回路共有990/30=33套灯具),灯杆高为10m。灯具为220V、 250W高压钠灯(自带电容补偿,cosφ=0.85),镇流器损耗为10%。路灯以L1、L2、L3依次配电,灯杆内灯具引接线为BVV-3×2.5mm2。路灯干线为三相配电,线路为VV-4×25+1×16 mm2

Id=220V/√(2912.52+257.62)mΩ=220V/2923.9mΩ=0.075kA=75A
采用其他电缆:VV-5×16、VV-5×25、VV-4×35+1×16、VV-5×35,接地故障电流分别为:63A、94A、84A、126A.
免费打赏
ctlizheng
2008年07月05日 07:33:44
2楼
感谢楼主,下载学习!
回复
ctlizheng
2008年07月05日 07:35:02
3楼
可用、能用、有用、实用、好用!
回复
ctlizheng
2008年07月05日 07:41:31
4楼
互相学习,共同提高!
回复
ctlizheng
2008年07月05日 07:51:12
5楼
感谢楼主无私奉献提供资料。
回复
jackson182
2008年07月11日 21:17:28
6楼
谢谢楼主简短解释说明!
回复
linguoming2007
2008年07月17日 08:11:35
7楼
还是不明白,能否再详细点,也不要大复杂。
回复
zcliang_007
2008年08月17日 10:04:45
8楼
:lol :lol :lol :victory: :victory:
回复
wzszglc
2008年11月26日 15:33:40
9楼
Id=220V/√(2912.52+257.62)mΩ=220V/2923.9mΩ=0.075kA=75A

√(2912.52+257.62) 这个数据怎么来?
回复
ff0606
2009年07月17日 17:30:22
10楼
:) :) :) 过程能清楚些吗?
回复
小非only
2015年07月06日 18:28:26
11楼
求大鼻子论文,怎么找?
回复

相关推荐

APP内打开