城市道路照明设计中,末端单相短路故障电流值也决定断路器的选择,端单相短路故障电流值的计算方法总不明白,读了大鼻子的论文,收获很大。 路灯为金属灯杆,纵向布置间距为30m(该回路共有990/30=33套灯具),灯杆高为10m。灯具为220V、 250W高压钠灯(自带电容补偿,cosφ=0.85),镇流器损耗为10%。路灯以L1、L2、L3依次配电,灯杆内灯具引接线为BVV-3×2.5mm2。路灯干线为三相配电,线路为VV-4×25+1×16 mm2
Id=220V/√(2912.52+257.62)mΩ=220V/2923.9mΩ=0.075kA=75A
采用其他电缆:VV-5×16、VV-5×25、VV-4×35+1×16、VV-5×35,接地故障电流分别为:63A、94A、84A、126A.