冷凝器配小了,有什么办法没有?
wyd0818
wyd0818 Lv.3
2008年07月04日 11:53:34
来自于制冷技术
只看楼主

冷凝器配小了,造成高压偏高,有什么解决的办法没有?

冷凝器配小了,造成高压偏高,有什么解决的办法没有?
免费打赏
yihonggongzixie
2008年07月28日 20:07:46
12楼
再买一台冷凝器,并联装上也是可以的,我们就这样做过效果还是很好的
回复
wangmeng21054765
2008年07月28日 21:19:08
13楼
风冷的增大风量,水冷的增大流量,降低水温
回复
f4ban
2008年07月28日 23:54:23
14楼
说得不错,只有改善冷凝效果(风冷的增大风量,水冷的增大流量,降低水温)和增加冷凝面积(增加冷凝器)。
回复
zhaotonny
2008年07月31日 17:27:03
15楼
最好就是跟换或加装一条冷凝器。
回复
winds039044025
2008年08月02日 00:38:53
16楼
不想换冷凝器的话,你可以这样
油分与冷凝器的管加长,可以想办法先预冷却一下排气
回复
f4ban
2008年08月02日 12:49:51
17楼
如果维持机组其实各方面不变。那么只能限制机组的电流和想方法提高冷凝的热交换效率(入水温度尽量低些)
回复
a272110325
2008年08月02日 23:06:02
18楼
晕,可不可以先说下你的冷凝器是什么冷却方式的啊?最好详细些啊!
回复
c103497
2008年08月03日 15:09:00
19楼
大家的见解,不错啊。
回复
fandajin
2008年08月03日 22:05:04
20楼
更换一台,要不能否在排气管路增加冷却装置???
回复
wushaohua7788
2008年08月16日 16:08:09
21楼
只有改善冷凝效果(风冷的增大风量,水冷的增大流量,降低水温)和增加冷凝面积(增加冷凝器)。
回复

相关推荐