冷凝器配小了,造成高压偏高,有什么解决的办法没有?
冷凝器配小了,造成高压偏高,有什么解决的办法没有?
12楼
再买一台冷凝器,并联装上也是可以的,我们就这样做过效果还是很好的
回复
13楼
风冷的增大风量,水冷的增大流量,降低水温
回复
14楼
说得不错,只有改善冷凝效果(风冷的增大风量,水冷的增大流量,降低水温)和增加冷凝面积(增加冷凝器)。
回复
15楼
最好就是跟换或加装一条冷凝器。
回复
16楼
不想换冷凝器的话,你可以这样
油分与冷凝器的管加长,可以想办法先预冷却一下排气
回复
17楼
如果维持机组其实各方面不变。那么只能限制机组的电流和想方法提高冷凝的热交换效率(入水温度尽量低些)
回复
18楼
晕,可不可以先说下你的冷凝器是什么冷却方式的啊?最好详细些啊!
回复
19楼
大家的见解,不错啊。
回复
20楼
更换一台,要不能否在排气管路增加冷却装置???
回复
21楼
只有改善冷凝效果(风冷的增大风量,水冷的增大流量,降低水温)和增加冷凝面积(增加冷凝器)。
回复