冷凝器配小了,造成高压偏高,有什么解决的办法没有?
冷凝器配小了,造成高压偏高,有什么解决的办法没有?
22楼
看是水冷冷冷器还是风冷冷凝器了,如是是水冷的,增加水量可以解决,如果是风冷,增加风量可以增加散热量,当然,增加风量意味着改大风机。
回复
23楼
风冷的当然要改善通风条件;水冷的当然是要降低冷却水的的温度或是加大冷却是的流量;蒸发冷当然是要加大冷凝水的雾化程度了
回复
24楼
看是水冷冷冷器还是风冷冷凝器了,如是是水冷的,增加水量可以解决,如果是风冷,增加风量可以增加散热量,当然,增加风量意味着改大风机。
回复
25楼
加条管把高压卸载到低压中去。。。
回复
26楼
只有改善冷凝效果(风冷的增大风量,水冷的增大流量,降低水温)和增加冷凝面积(增加冷凝器)。
回复
27楼
加个小型储液桶 问题不是就解节
回复
28楼
首先要知道如何判断出大小的,就是因为排压高吗?排压高的原因,除了冷凝器小,还有日常的维护不当,或者变工况运行,所以要了解冷凝器是如何配置的,然后才能判断大小.冷凝器的换热量=蒸发器的热量+制冷机的制冷量,哪一个发生变化都会影响到冷凝器的配置.如果实在是配小了,如果管壳的,可降低温度,增加流速等等,如果是蒸发冷式的,那只有降低水温了,增大风量,不同的问题不同对待,肯定可以解决的.
回复
29楼
晕。。。。。。。风冷还是水冷的都没说清楚,怎么会有对策。
回复