冷凝器配小了,造成高压偏高,有什么解决的办法没有?
冷凝器配小了,造成高压偏高,有什么解决的办法没有?
2楼
如果冷凝器配小了,那么你的机组的制冷量也会变小啦。
如果维持机组其实各方面不变。那么只能限制机组的电流和想方法提高冷凝的热交换效率(入水温度尽量低些)
回复
3楼
冷凝器配小,冷凝水改用井水,不行可以加冷凝器。
回复
4楼
说得不错,只有改善冷凝效果(风冷的增大风量,水冷的增大流量,降低水温)和增加冷凝面积(增加冷凝器)。
回复
5楼
1。你可以蒸发压力控制在一定范围,不要让太高,当然这样的话就会影响你的降温速度,也没有办法。
回复
6楼
可以不可以考虑把排气一部分引到冷凝器出口处?
回复
7楼
冷凝器配小,如可以加大更好,如不能加大,冷凝器采用风冷和水冷相接合,在冷凝器处增加水冷循环。
回复
8楼
你可以在向制造的公司在买一个换了就OK
回复
9楼
采用地下水是最好办法,你也可以考虑加大冷凝器水流速度
回复
10楼
冷却水温度调低点 流量调大点
回复
11楼
冷凝器采用的是什么形式的冷凝方式水冷、风冷、还是蒸发冷;可根据不同冷凝形式采用不同的对策。风冷的当然要改善通风条件;水冷的当然是要降低冷却水的的温度或是加大冷却是的流量;蒸发冷当然是要加大冷凝水的雾化程度了,这样就能使冷凝器的冷凝效果,所为对症下药嘛。
回复