室外排水规范中关于平流沉淀池的疑问?
xcczq
xcczq Lv.2
2008年07月04日 09:46:28
来自于水处理
只看楼主

《室外排水设计规范》50014-2006第47页,关于平流沉淀池的部分有,池长不宜大于60m,为什么?而给水设计规范中对池长没有什么要求?

《室外排水设计规范》50014-2006第47页,关于平流沉淀池的部分有,池长不宜大于60m,为什么?而给水设计规范中对池长没有什么要求?
z_d_p
2008年07月04日 12:06:46
2楼
感觉上,应该与排泥时间有关,时间过长,容易滋生微生物。——
典型的刮板速度为0.6m/min,60m的距离,从头到尾至少要100min,再加上刮板回去的时间,就更长了;另外,总会有刮不净的地方。