求助:10kV线路设计杆型选择
tengchuangang
2008年07月03日 11:58:59
只看楼主

请教各位前辈对于以下条件应该选择什么杆型?有相关杆型图纸的请帮帮忙,急:) 电压等级:10kV,导线LGJ-240,同杆双回路架设,不允许打拉线(因沿人行道架设),气象条件:最大风速:30m/s,最大覆冰:10mm

请教各位前辈对于以下条件应该选择什么杆型?有相关杆型图纸的请帮帮忙,急:)
电压等级:10kV,导线LGJ-240,同杆双回路架设,不允许打拉线(因沿人行道架设),气象条件:最大风速:30m/s,最大覆冰:10mm
xuan2281
2008年07月03日 16:08:33
2楼
在Ia气象区(Vmax=25m/s,B=0,Tmax=40℃,Tmin=-5℃),双回JKLYJ—1×240或LGJ-240导线(安全系数K取8),挡距60米,计算出承载力弯矩为Mu=61.24kN.m。此时参照杆厂的说明来配置,一般Φ190/Φ390预应力水泥杆标准弯矩Mk=30.kN.m左右不满足要求,采用14Φ12的普通杆,如杆厂参数还达不到则再往上取

一般双回路采用垂直排列,耐张不能打拉线时只能采用窄基塔或钢管塔
回复
tengchuangang
2008年07月08日 17:02:39
3楼
谢谢版主,不过我这里有这样一份资料,Φ230×15米分段杆(上6下9):设计弯矩(嵌固点)153.9KN.m,设计弯矩(分段处)61.63KN.m。这样的杆能用吗?
回复

相关推荐