一类高层建筑,1~3层商业,4~5层汽车库,6~30层住宅;汽车库是否机械排烟,汽车库规范中仅说明地下汽车库设机械排烟,对于地上呢?有明确的规范条文否?谢谢
一类高层建筑,1~3层商业,4~5层汽车库,6~30层住宅;汽车库是否机械排烟,汽车库规范中仅说明地下汽车库设机械排烟,对于地上呢?有明确的规范条文否?谢谢
2楼
4~5层汽车库属于高层汽车库,如果周围是敞开的,只要满足<<汽车库设计规范>>中的通风要求就可以了.如果周围基本上是封闭的,应该要参照地下车库设防排烟系统,不过补风系统可以直接从外墙取风,即自然补风.
汽车库设在4~5层是采用机械停车吗,还是山地地形?我没做过这种车库,供您参考吧!
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
还有个问题,此冻建筑物中6~25层前室设置了机械加压送风系统,在1~5层后原能自然排烟的防烟楼梯间变成封闭的了,这时防排烟一般怎么处理,谢谢!
回复
5楼
分段加压
回复
6楼
由于防烟楼梯间是1~30层贯通的,6层以上有自然排烟,下部没有,怎么分段加压,由于楼梯间是贯通的,送风量怎么计算?前室是单独的加压送风系统,没有此问题,主要是防烟楼梯间。
回复
7楼
封闭楼梯间要满足靠外墙且能直接天然采光及自然通风.所以首先要明确该楼梯间是否是封闭楼梯间.十九层及十九层以上的住宅应设防烟楼梯间,我想您说的楼梯间还是防烟楼梯间,只是一~五层没有住宅的人流,所以没有前室.您做的建筑应该是超过50米的一类高层综合楼吧,如果是的话,所有的防烟楼梯间及前室或合用前室都必须采用机械防烟的方式.高规8.2.1的条文说明很明确!
回复
8楼
建筑描述:共30层,其中5层裙房,裙房为商场和汽车库,上部25层为普通住宅,每层2户,住宅部分防烟楼梯间满足自然排烟,合用前室无外窗,拟采用机械加压送风系统,但住宅部分的楼梯间和电梯一直延伸到一层,而此部分即1~5层的这部分在裙房之中,没有自然排烟的条件,情况同高规8.4.3,8.4.3条中指出前室和合用前室设局部正压送风系统,那防烟楼梯间呢,楼梯间可是上下贯通的啊!怎么局部加压送风?
回复
9楼
高规8.2.1的条文说明:对超过50米的一类建筑和超过100米的其他高层建筑不应采用这种自然排烟设施.关键是这个建筑整体的消防定性.有住宅,高层车库,商场已经是综合楼了.应该都做机械防烟.也就是即使下面几层具备自然条件也要做机械加压送风.我单位上个月刚做的一个建筑就是这种情况,一~二层有会所,商店,3~30层住宅,按超过50米的一类综合楼设计.局部有居住功能的建筑和纯住宅是不同的!8.4.3是对未超过50米的一类建筑或其它的二类建筑而言的,或者说两者有矛盾时,套高的消防标准做.
回复
10楼
谢谢!说的有理!问个问题,防烟楼梯间能不能作局部加压送风系统?
回复
11楼
楼梯间是建筑的竖向交通系统,是相通的,局部加压送风和顶送,下送只是风机设置的位置不同,都是向楼梯间加压送风,好象做不到局部吧!:)
所以8.4.3条也只对防烟楼梯间和合用前室提出局部正压送风的要求.
回复