干式放电线圈
zjr700214
zjr700214 Lv.2
2008年07月02日 13:01:03
来自于电站工程
只看楼主

干式放电线圈 一、概述   干式放电线圈是本公司专为并联电容器配套的无油化的专利产品(专利号: ZL95 2 20536 X ),适用于额定频率 50Hz ,额定相电压 6 ~ 35kV 电力系统中,并作并联电容器组退出运行后的放电,以保证再次投入运行时电容器的安全或检修时的工作安全。由于放电线圈带有准确级为 1 级的二次绕组,即可为正常运行时的电压指示或电压保护提供电压信号源。

干式放电线圈
一、概述
  干式放电线圈是本公司专为并联电容器配套的无油化的专利产品(专利号: ZL95 2 20536 X ),适用于额定频率 50Hz ,额定相电压 6 ~ 35kV 电力系统中,并作并联电容器组退出运行后的放电,以保证再次投入运行时电容器的安全或检修时的工作安全。由于放电线圈带有准确级为 1 级的二次绕组,即可为正常运行时的电压指示或电压保护提供电压信号源。

二、执行标准
  JB/T 8970-1999 《高压并联电容器用放电线圈》
三、使用环境条件
  1.户外或户内安装;
  2.环境空气温度类别为( -25 ℃~ +40 ℃);
  3.可在高温、凝露及Ⅱ级污秽条件下长期使用;
  4.在高温、凝露条件下海拔高度不超过 1000m ;
  5.安装使用场所无严重的震动和颠簸。
:victory:
四、主要技术参数与性能
  1 放电容量、系统电压、一二次电压、绝缘水平等相关参数见附表。
  2 连续稳态过电压: 1.1 倍额定电压。
  3 电压比误差:≤± 1% ( 0 ~ 100% 额定负荷下)。
  4 放电性能:与等于放电容量的并联电容器相并接,在额定电压下当电容器断电后,能使电容器端子间的电压在 5s 内由√ 2 U1n 降至 50V以下。
  5 温升:在 1.1 倍额定电压及二次负荷下,干式线圈平均温升≤ 55 ℃(电阻法)。
免费打赏