有源电力滤波装置:victory: 一、概述 大量非线性电力设备的应用,会在电力系统中产生较大的谐波污染,这种非线性负载就是谐波源,而谐波源中大部分都是快速变化的,即谐波次数的多少,谐波含量的大小,都随着负载或系统的变化而改变,传统的无源滤波技术已难以满足动态变化的滤波要求。有源电力滤波器是最有效的滤波方法,该装置采用当今先进的科研成果,基于高速的滤波补偿技术,消除各种形式的谐波,可应用于各种在谐波污染的工况,尤其适用于快速变化的负载。二、工作原理 有源电力滤波器与谐波源并联,通过实时检测跟踪谐波源负载产生的谐波电流,快速生成与之大小相等方向相反的电流加以抵消,从而消除谐波,避免系统电压﹑电流波形发生畸变。装置具有自适应功能,可对频率和大小都变化的谐波进行补偿,对补偿对象有极快的响应。
有源电力滤波装置:victory:
一、概述
大量非线性电力设备的应用,会在电力系统中产生较大的谐波污染,这种非线性负载就是谐波源,而谐波源中大部分都是快速变化的,即谐波次数的多少,谐波含量的大小,都随着负载或系统的变化而改变,传统的无源滤波技术已难以满足动态变化的滤波要求。有源电力滤波器与谐波源并联,通过实时检测跟踪谐波源负载产生的谐波电流,快速生成与之大小相等方向相反的电流加以抵消,从而消除谐波,避免系统电压﹑ 电流波形发生畸变。--滤波范围广,滤波次数可达31次
--对负载的波动响应快,响应时间为30us
--动态注入电流以抑制谐波和补偿功率因数
--不会与系统发生谐振
--可多台组合扩展容量
--抑制系统过电压,改善系统电压稳定性
--提高系统暂态稳定水平,减少低压释放负荷数量,并防止发生暂态电压崩溃
--动态地维持输电线路端电压,提高输电线路稳态传输功率极限
--阻尼电力系统功率振荡 --在负荷侧,能抑制电压闪变、补偿负荷不平衡、提高系统功率因数
--输出电压总谐波畸变率(并网前):小于5%
--输出电压总谐波畸变率(并网后):小于3%
--输出电流总谐波畸变率:小于3%
--输出电压不对称度:<2% --30秒过载能力:120%
--1分钟过载能力:110%
--装置年可用率>98%
五﹑规格和技术参数
规格型号
|
HHAPF-30/380
|
HHAPF-60/380
|
HHAPF-90/380
|
HHAPF-120/380
|
补偿容量( Kvar )
|
30
|
60
|
90
|
120
|
额定电压( V )
|
380
|
|||
供电电源频率
|
50H Z ± 5%
|
|||
供电电源相数
|
三相三线或三相四线
|
|||
电流传感器
|
直测式霍尔电流传感器
|
|||
谐波补偿次数
|
2
~ 31 次谐波补偿
|
|||
动态补偿响应时间
|
30us
|
|||
保护功能
|
交流过压、欠压,直流过压, IGBT 过流,装置过热
|
|||
冷却方式
|
风冷
|
|||
效率
|
> 92%
|
|||
运行环境温度
|
-30
~ +50 摄氏度
|
|||
相对湿度
|
< 90% ( 25 摄氏度)
|
|||
防护等级
|
IP31
|
|||
结构
|
柜式,下进线
|
柜式,下进线
|
||
尺寸( mm )( W × D × H)
|
700 × 500 × 1300
|
700 × 500 × 1300
|
800 × 600 × 2200
|
800 × 800 × 2200
|
重量( kg )
|
120
|
180
|
260
|
300
|