高压滤波补偿装置:victory:该装置主要作为变电站或用户6~110KV母线无功补偿兼滤波之用,装置的设计根据系统和谐波源特点,利用专用程序进行滤波器优化设计,使无功补偿和滤波效果最佳。该装置安全可靠,配置合理,投资较少,可广泛用于电力、冶金、化工、煤况、轻工、建材等行业中具有相对稳定负荷的功率因数补偿和谐波抑制。一:高压滤波补偿装置技术特点1:滤波电容选用全膜绝缘介质,损耗少、可靠性高。空芯电抗器电抗值连续可调。电阻器采用无感或微感电阻。且阻值可调。
该装置主要作为变电站或用户6 ~110KV 母线无功补偿兼滤波之用,装置的设计根据系统和谐波源特点,利用专用程序进行滤波器优化设计,使无功补偿和滤波效果最佳。该装置安全可靠,配置合理,投资较少,可广泛用于电力、冶金、化工、煤况、轻工、建材等行业中具有相对稳定负荷的功率因数补偿和谐波抑制。
一:高压滤波补偿装置技术特点
1 :滤波电容选用全膜绝缘介质,损耗少、可靠性高。空芯电抗器电抗值连续可调。电阻器采用无感或微感电阻。且阻值可调。
2 :为了达到最佳滤波效果,到现场实际测量用户的负荷、短路容量、电压等级和谐波程度,提出测试报告和最佳设计方案供用户选择。
3 :滤波装置可配BS 系列滤波器自动投切控制器。
A: 可按负荷的无功电流、谐波电流进行调节,可实现快速跟踪。
B
: 实时显示系统的功率因数、母线电压及保护动作信号。
C :具有通讯功能。
D :具有手动、自动切换功能。
4 :滤波装置配FP 系列滤波器微机保护有较全面的保护功能,并可自动识别的故障类型并与控制器相协调。
A :滤波器组过电流保护。
B :滤波器组电流速断保护。
C :三相电流不平衡保护。
D :过压、欠压保护。
二;高压滤波补偿装置主要技术指标
1 :电压等级6 ~110kv.
2: 滤波效果满足国标GB/T14549-93 的要求。
3 :补偿后功率因数提高到0.92 以上。
4 :额定容量和外形尺寸;均根据用户要求。
三:高压滤波补偿装置的组成
滤波装置由滤波电容器、空芯电抗器、熔断器和无感电阻器适当组成单调谐滤波器或高通滤波器,接线方式为中性点不接地的星形接线。单调谐滤波器主要用于滤波谐波源中的主要特怔谐波,如3 次,5 次,7 次,11 次等。高通滤波器主要达到滤除13 次及以上的高次谐波的目的。滤波装置可配BS 系列滤波器自动投切控制器和FP 系列滤波器微机保护。