0-10V转0-20mA信号
hy520hxy
hy520hxy Lv.2
2008年07月02日 11:30:10
只看楼主

大家好!我现在有一仪表输出是0-10V信号,而用户需要电流信号,我是否可以串一个500欧的电阻来得到0-20mA的信号呢,这样做是否得当

大家好!我现在有一仪表输出是0-10V信号,而用户需要电流信号,我是否可以串一个500欧的电阻来得到0-20mA的信号呢,这样做是否得当
免费打赏
ye_w
2008年07月02日 13:10:43
2楼
估计不妥,除非用户那边是电流表式的设备,否则还是老老实实购买一个变送器吧
回复
hy520hxy
2008年07月02日 14:13:11
3楼
用户那边是PLC接收0-20mA信号,由于传输距离较远,所以用户需要使用电流信号
回复
liuchao_001
2008年07月02日 22:29:11
4楼
用变送器吧。
回复
sxb700226
2008年07月02日 23:50:35
5楼
只能使用变送器,比较恰当
回复
humiliate
2008年07月04日 13:51:38
6楼
不好,没有补偿,也没有滤波
回复
首席技术官
2008年07月31日 11:35:28
7楼
如果距离比较长就不用考虑了
如果很近,那么实际上电流输入那边一般是要有个电阻的,因为信号处理都是电压信号,所以你看一下0-20MA的输入端有没有一个电阻,如果正好是500就可以直接连过去,如果不是,比500欧姆小,那就要考虑串联一定电阻分压.
回复
aoldman
2008年07月31日 12:34:11
8楼
估计玄,取决于两点,一是输出端的输出阻抗,串入电阻后动态范围能否达到0~10V,二是输入端的输入阻抗,在前级输出阻抗至少500欧时是否能有20mA的最大电流。第一个因素可能会造成线性度不良甚至损坏输出设备,第二个因素则造成信躁比下降,防干扰能力降低。
回复
powerwwk
2008年08月01日 22:45:00
9楼
控制要求不高的现场,并联一个500欧的电阻吧,串联可不行,我经常干这事:lol
回复
powerwwk
2008年08月01日 22:47:27
10楼
哦,错了没看清楚,应该串联,我错了,我以前老实把电流信号该电压信号并联的:L
回复
hbzslfx
2008年08月02日 23:51:12
11楼
平和的隔离器就可以了