~~~~~~~~~承重问题,请各位帮忙看看,不胜感激。
clswater
clswater Lv.2
2008年07月02日 00:00:50
只看楼主

鱼池马上开工,结构图如下。楼层在二楼平台,为钢筋混泥土现浇,灰色部分为梁,梁高30cm、宽24cm,板厚9cm。水池水位想做到80cm-90cm,请各位大侠看看是否可行。另外水位可否上1米?谢谢

鱼池方案2.jpg
鱼池马上开工,结构图如下。楼层在二楼平台,为钢筋混泥土现浇,灰色部分为梁,梁高30cm、宽24cm,板厚9cm。水池水位想做到80cm-90cm,请各位大侠看看是否可行。另外水位可否上1米?谢谢

鱼池方案2.jpg

clswater
2008年07月08日 11:14:59
2楼
怎么没人啊!!这里不都是做结构的么:Q
回复
xy12345
2008年07月08日 11:22:26
3楼
你没有给出关于这块板的配筋、板厚等基本资料,神仙也没法帮你估算出来
回复
loveleee
2008年07月08日 13:39:35
4楼
该板局部承受较大荷载,应该加梁了
回复
guotao_123
2008年07月08日 14:55:12
5楼
建议水池周围碳纤维加固,可以加我QQ:821091280共同探讨也可以给我打电话13361207003本人从事加固行业6年