高压开关柜可以布置在楼梯下面么?
lan2241
lan2241 Lv.6
2008年07月01日 14:24:51
只看楼主

高压开关柜可以布置在楼梯下面么?高压开关柜高2.2米,拐角楼梯的转弯平台高2.4米,楼层高4.8米,想利用楼梯下面的一块地方来放置高压柜,请问可以这样放么?高压柜的柜顶距房顶有没有高度要求?

高压开关柜可以布置在楼梯下面么?
高压开关柜高2.2米,拐角楼梯的转弯平台高2.4米,楼层高4.8米,想利用楼梯下面的一块地方来放置高压柜,请问可以这样放么?高压柜的柜顶距房顶有没有高度要求?
lan2241
2008年07月01日 15:06:28
2楼
顶,有知道的么?
回复
lingxuct
2008年07月01日 17:32:38
3楼
不可以,配电室内柜子上部空间在设计规范上有要求的,好象不小于1.2米。
回复
lan2241
2008年07月01日 18:35:20
4楼
能告诉我是哪本规范么?
回复
wangxy-03
2008年07月01日 20:36:08
5楼
楼梯间下有放低压柜的,但不会放高压柜的。即使设备用电量很大,直接用高压来供,也不应该把柜子放在楼梯间下。
回复
ydsildh
2008年07月01日 21:21:32
6楼
电工手册上面就有:lol
回复
zhzhfs
2008年07月02日 08:09:40
7楼
应该不可以,层高不够。规程上有要求柜顶的高度。一下忘了是什么名字。
回复
加肥猫
2008年07月02日 17:51:17
8楼
看可否满足高压配电室要求,进出线是否合理
回复
dz5688
2008年07月02日 18:50:47
9楼
参考一下规范啊 :)
回复
hjw250
2009年06月07日 15:01:03
10楼
不可以,柜子顶部至楼板的距离的有规范要求的,0.2m太小了。
回复
yingzhijian
2009年06月07日 15:34:52
11楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 4.6.3有规定,屋内配电装置距顶板距离不宜小于0.8m,当有梁时不宜小于0.6m。
回复

相关推荐

APP内打开