看到前面有个问题是冷凝水系统需要保温吗?这个问题应当是没啥讨论的必要,用钢管是一定要保温的。但是当我们设计时已经采用了PVC管,施工单位还要问我们是不是要保温,我觉得这个问题有点迷茫。有的人说要保温,有的人说不保温。请问您是怎么做的呢?
看到前面有个问题是冷凝水系统需要保温吗?这个问题应当是没啥讨论的必要,用钢管是一定要保温的。但是当我们设计时已经采用了PVC管,施工单位还要问我们是不是要保温,我觉得这个问题有点迷茫。有的人说要保温,有的人说不保温。请问您是怎么做的呢?
2楼
就算是PVC的冷凝水管也有结露之虞,最好还是做保温。
回复
3楼
pvc凝结水管严格的讲必须保温,但也有例外。一:偷工减料。二:环镜要求非常低,并且凝结水管在同一空调区蜮内。
回复
4楼
不保温的话,在PVC凝结管不是会结露,多了就会滴水了``
回复
5楼
pvc管做冷凝水管,需不需要做保温,看用在什么空间,普通的办公楼房就不用保温。如果用在大空间共回风的时候就需要做保温。
回复
6楼
那确实,冷凝水温度还是很低的,如果温差太大同样也会结露,致于保温嘛,看场合,像酒店都是高档装修,冷凝水管经过天花时,如果结露,那就是件不太好的事情了.
回复
7楼
在吊顶内,必须做保温,否则会滴水。
回复
8楼
要保温。先不说其理论计算结果如何,必须保温是我在工程中得出的结果。
回复
9楼
肯定是需要保温的啦~~~~
回复
10楼
肯定要保温,除非温差在露点以内,但这个很难控制吧。
回复
11楼
水平架空管保温,埋墙立管不做保温
回复