新风机的出风温度
laymens
laymens Lv.3
2008年06月30日 22:59:04
只看楼主

现在一个项目新风经过新风机处理到10度之后进入AHU然后和回风混合处理后送风,送风温度夏季23度我想问的是为什么新风机组要把外气处理到10度呢处理到接近23度的温度,比如说21度有什么问题呢???

现在一个项目
新风经过新风机处理到10度之后进入AHU
然后和回风混合处理后送风,送风温度夏季23度
我想问的是
为什么新风机组要把外气处理到10度呢
处理到接近23度的温度,比如说21度
有什么问题呢???
免费打赏
yulinzhongfhp
2008年07月06日 16:04:35
2楼
你说这种应当是新风集中预处理,这时新风机组主要承担新风的湿负荷,新风机如此低温送风是为了除湿.此种方案循环机组只是高温,干工况,新风机组若是23度送风,房间湿度搞不定,可能会使所有房间湿度超标.哥们说的是医院的吧
回复
laymens
2008年07月14日 16:42:51
3楼
是一个实验室!!
我也觉得是这种原因
回复
zlp_781818
2008年07月22日 16:15:45
4楼
夏天新风温度控制在10度是以节能角度考虑的,因为当时的新风接近露点温度,这个点的温度是10度湿度在90%;然后一般新风控制在总风量的20%与回风混合后(回风温度在25-26度,湿度在70%左右),混合点的温度在23度左右,湿度在50-60%,这个风再经过AHU处理送到车间最节能.
回复
vicky-jan
2008年07月28日 16:37:02
5楼
新风处理到10度是为了除湿啊。。和室内的回风混合就相当于是再热了。。
回复
laymens
2008年08月04日 21:02:28
6楼

原来还有此原因?!!
回复