我最近刚为用户设计了一台空调,制冷量5KW,选用的是DanfossTEX-2.3(2.3T)的阀,现在在标准工况和高温工况基本工作正常,但在环温偏低(低于24℃)时易接霜,可否调节膨胀阀开度,减少蒸发器流量来解决?能解决的话应调节多少?换句话说膨胀阀关小1圈,膨胀阀过热度提高多少?
我最近刚为用户设计了一台空调,制冷量5KW,选用的是DanfossTEX-2.3(2.3T)的阀,现在在标准工况和高温工况基本工作正常,但在环温偏低(低于24℃)时易接霜,可否调节膨胀阀开度,减少蒸发器流量来解决?能解决的话应调节多少?换句话说膨胀阀关小1圈,膨胀阀过热度提高多少?
2楼
我最近刚为用户设计了一台空调,制冷量5KW,选用的是DanfossTEX-2.3(2.3T)的阀,现在在标准工况和高温工况基本工作正常,但在环温偏低(低于24℃)时易接霜,可否调节膨胀阀开度,减少蒸发器流量来解决?能解决的话应调节多少?换句话说膨胀阀关小1圈,膨胀阀过热度提高多少?
哪位高手请给解解惑吧?谢谢
回复
3楼
什么部位容易结霜?
回复
4楼
空调?在环境温度24度,膨胀阀结霜?好像不大可能,除非膨胀阀堵。
回复
5楼
空调?在环境温度24度,膨胀阀结霜?好像不大可能,除非膨胀阀堵。:) 赞成!!!!!!!!!!
回复
6楼
太大了
换小一点就好了
回复
7楼
我最近刚为用户设计了一台空调,制冷量5KW,选用的是DanfossTEX-2.3(2.3T)的阀,现在在标准工况和高温工况基本工作正常,但在环温偏低(低于24℃)时空调工作约45分钟,压缩机回气管处出现接霜,,手头没有小的阀换,可否调节膨胀阀开度,减少蒸发器流量来解决?能解决的话应调节多少?换句话说膨胀阀关小1圈,膨胀阀过热度提高多少?
回复
8楼
:call: 厉害,厉害
回复