如何识别?
cxszq2008
cxszq2008 Lv.2
2008年06月30日 13:56:04
只看楼主

如果一段完整铜缆,我将其中间部分换成铝缆,或中间更换为更细的铜缆,现在将其埋入地下,有什么好方法去判断其做过手脚吗?

如果一段完整铜缆,我将其中间部分换成铝缆,或中间更换为更细的铜缆,现在将其埋入地下,有什么好方法去判断其做过手脚吗?
cxszq2008
2008年07月01日 11:27:54
2楼
如何识别?
如果一段完整铜缆,我将其中间部分换成铝缆,或中间更换为更细的铜缆,现在将其埋入地下,有什么好方法去判断其做过手脚吗?
回复
wxdchgs
2008年07月01日 16:15:18
3楼
你是怀疑施工者偷梁换柱。偷工减料?总长有多少米呀?
回复
lingxuct
2008年07月01日 17:26:02
4楼
测量直流电阻,铜比铝小,大截面比小截面小。
回复
cxszq2008
2008年07月04日 12:59:24
5楼
如果被做过手脚的电缆被埋入地下了,现场有什么好办法测量吗?
回复
qian68747
2008年07月04日 13:33:31
6楼
就是用直流电桥测直流电阻,如果换小截面,或换成同截面铝的直流电阻应该比没有换的大.
导线的直流电阻的数据可以问生产厂要.出厂指标上有单位长度的直流电阻值的.
如果他们换后的直流电阻比原来小,那么看来导线的载流量也应该满足要求的.
回复
zcliang_007
2008年07月08日 18:02:51
7楼
6楼说得好,难道真有这事发生呀?:)
回复
fanxuejunfanxue
2008年07月09日 11:07:33
8楼
这种事情也有?你们的监理或现场人员呢?
回复
yhy801208
2008年07月09日 17:15:22
9楼
测直流电阻啊!!!
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol