水池加热怎么计算?
ximendaxue
ximendaxue Lv.2
2008年06月29日 11:06:41
来自于采暖供热
只看楼主

我有个40吨水箱 加热的蒸汽是230度电厂直接供气, 我要加热水箱中的水温每上升10度的话 蒸汽用量是多少吨?我一般加热到70度或者80度, 或者那位告知我计算的公示 拜谢各位大哥 请详细告知

我有个40吨水箱 加热的蒸汽是230度电厂直接供气, 我要加热水箱中的水温每上升10度的话 蒸汽用量是多少吨?我一般加热到70度或者80度, 或者那位告知我计算的公示 拜谢各位大哥 请详细告知
免费打赏
ximendaxue
2008年06月30日 08:19:08
2楼
怎么没有专业大哥给予指教呢
回复
iknowwang
2008年06月30日 11:46:00
3楼
根据能量守恒:水所需热量=水的比热*水的流量*水的温差 气体所能提供热量=气体流量*气体比热*气体温差 比热在不同温度下应该不一样,分别计算水和气的进出口能量相减就可以了 两者相等就可以了,但是这是理论的东西,应该还要看设备本身的效率,损失,换热效率都要考虑,可以看看工程热力学和传热学的书
回复
koala626
2008年07月05日 18:53:27
4楼
楼上的说得不错,我告诉你一个小窍门吧:
如果自来水是5度初始温度的话,1T水每升高10度需要11.6KW.h的热量。这下你好计算了吧???