TN-C、TN-S、TN-C-S系统分别有何优缺点
mzlfanjianhua
2008年06月29日 08:13:15
只看楼主

前些时间在帖子上看到了关于低压配电系统中的接地类型,看到的方式是挺全的,但是具体的优缺点还不甚了解,请哪位仁兄指教。小弟先在这里拜谢了

前些时间在帖子上看到了关于低压配电系统中的接地类型,看到的方式是挺全的,但是具体的优缺点还不甚了解,请哪位仁兄指教。小弟先在这里拜谢了
免费打赏
wyqlib
2008年06月30日 18:43:55
2楼
1.TN-C系统。中性线N与保护线PE是合一的,用PEN表示。
优点:二线合一,节约有色金属材料,减小投资,经济性好;发生单相接地时,保护装置可以可靠动作切除故障。
缺点:如PEN线断线,可能导致接PEN线的外露可导电部分带电而造成人生触电事故;PEN线中可以通过电流,在正常运行过程中就可能对设备产生电磁干扰(靠近外壳)。
在我国使用最为普遍,但不适用于对安全和抗电磁干扰要求较高的场合。
回复
wyqlib
2008年06月30日 18:44:21
3楼
2.TN-S系统。中性线N与保护线PE是分开的。
优点:无电磁干扰(PE线中无电流,N线有电流但不靠近外壳);发生单相接地时,保护装置可以可靠动作切除故障(同TN—C系统)。
缺点:PE线断开,正常情况下设备外露可导电部分不会带电,但在发生带电部分与外壳之间故障时将使其它接在PE线上的设备外露可导电部分带电。
适用于对安全和抗电磁干扰要求较高的场合。
回复
wyqlib
2008年06月30日 18:45:01
4楼
3.TN-C-S系统。有一部分中性线N与保护线PE是合一的,而另一部分是分开的。
TN系统要求在线路上装设熔断器或断路器,当一相碰接外壳时,形成单相短路电流I,使开关电器动作分闸,保证人身安全。即使有人接触设备外壳,应接零回路电阻远远小于人体电阻,流过人体电流很小,保证人身安全。
回复
dz5688
2008年06月30日 20:00:51
5楼
TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
回复
dz5688
2008年06月30日 20:01:46
6楼
TN 方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。它的特点如下。
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比 TT 系统优点多。 TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
回复
dz5688
2008年06月30日 20:03:00
7楼
TN-C 方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示
( 4 ) TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
回复
dz5688
2008年06月30日 20:03:37
8楼
TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。
1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。 D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。
2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
( 6 ) IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。
TT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。
回复
lu341243
2010年01月09日 11:30:26
9楼
好东西啊:victory:
回复
qiangsj129
2010年01月09日 15:12:34
10楼
答得好啊!
回复
xujunzy
2010年01月09日 23:08:09
11楼
请问TN-C方式供电,前面是不是不能加漏电??
回复