最近在用pkpm算柱下独立基础,听说拉梁需要手算,而且比较难算,想请问大侠拉梁的计算方法。
最近在用pkpm算柱下独立基础,听说拉梁需要手算,而且比较难算,想请问大侠拉梁的计算方法。
12楼
谢谢各位楼主不吝赐教,受益匪浅。:victory:
回复
13楼
有的时候算出来的拉梁配筋特别大,不知道大家对这种情况是怎么处理的?
回复
14楼
拉梁可用PKPM单层计算指的是什么?
回复
15楼
详见《手把手教你建筑结构上设计》P164页,下图
回复
16楼
呵呵,刚入门不久,还有很多基础问题需要解决
回复
17楼
不考虑拉梁的作用也可以的。拉梁只是大家觉得应该加。
回复
18楼
同意2楼,但也可以用手简化,在不考虑墙体等荷载条件下,主要按柱底弯矩配筋,要对称配筋。一般配筋率为1.0%左右。截面同一般主梁。考虑墙体等荷载条件下相应计算 。比方说柱底内力是3600,那拉力就是3600/10=360。。。360/360=10,即算出受拉筋值!!这样明白了吧,不要细分了吧!
回复
19楼
怎么没有详细计算过程啊
回复
20楼
wonderful1202 发表于 2009-9-18 18:18 如果用加一个标准层的方法建模的话,一般是基础埋置深度较深的时候,为了考虑节约墙体,所以把拉梁抬高到底 …什么节约墙体,那点钱算啥,主要是埋置较深造成层高太大,会出现薄弱层问题,抗震不利,如果持力层为岩质地基,只要嵌固深度满足无需增设拉梁,增设拉梁另一个用处就是减轻不均匀沉降,至于楼下的,基础梁和拉梁都是叫法的问题,具体看他作用,还有配筋率一般为0.4%-1%,上下面均匀通长配筋,高度一般为跨度的1/8~1/14,拉梁底平基础顶面,便于施工
回复