柱下独立基础拉梁的计算
est_ate
est_ate Lv.2
2008年06月28日 01:44:04
来自于PKPM
只看楼主

最近在用pkpm算柱下独立基础,听说拉梁需要手算,而且比较难算,想请问大侠拉梁的计算方法。

最近在用pkpm算柱下独立基础,听说拉梁需要手算,而且比较难算,想请问大侠拉梁的计算方法。
免费打赏
cyt888
2008年07月04日 00:11:25
2楼
柱下独立基础拉梁可用PKPM单层计算,或按地下室与上部结构同时计算,计算出的结果需同时考虑所连结的柱轴力的10%按轴心受拉构件计算。
回复
duizhang78
2008年07月15日 17:12:56
3楼
柱下独立基础拉梁可用PKPM单层计算,或按地下室与上部结构同时计算,计算出的结果需同时考虑所连结的柱轴力的10%按轴心受拉构件计算。柱下独立基础拉梁可用PKPM单层计算,或按地下室与上部结构同时计算,计算出的结果需同时考虑所连结的柱轴力的10%按轴心受拉构件计算。
回复
rickjerry1010
2009年08月01日 07:10:41
4楼
PKPM里面可按一个标准层,按框架柱固在基础顶面,当做地下室层“回填土对地下室约束相对刚度比”填1,进行计算。
回复
春丽
2009年09月18日 18:18:03
5楼
如果用加一个标准层的方法建模的话,一般是基础埋置深度较深的时候,为了考虑节约墙体,所以把拉梁抬高到底层地面标高处建模,这样是比较常用的,如果基础埋置比较浅的话,基础拉梁和基础在同一标高处,那就用手算吧,拉梁就是构造配筋,这是个人不成熟的意见,我也很烦恼拉梁的计算问题,请各位指教
回复
foyichen
2009年09月20日 06:31:03
6楼
一般是基础埋置深度较深的时候,为了考虑节约墙体,所以把拉梁抬高到底层地面标高处建模,这样是比较常用的,如果基础埋置比较浅的话,基础拉梁和基础在同一标高处,那就用手算吧,拉梁就是构造配筋
回复
wangxiaoming1101
2010年01月29日 15:00:32
7楼
基础拉梁
正在计算
遇到很大困难
回复
yuqin-
2010年01月30日 16:32:52
8楼
至今没有找到柱下独立基础拉梁的计算按考虑所连结的柱轴力的10%按轴心受拉构件计算的理论依据。
回复
kl7a
2010年02月01日 16:16:09
9楼
有了基础梁,还需布置基础拉梁吗?谢谢高人指点
回复
fdhyn
2010年02月15日 16:57:47
10楼
还是比较糊涂
回复
liu6090
2010年02月23日 14:18:53
11楼
同意2楼,但也可以用手简化,在不考虑墙体等荷载条件下,主要按柱底弯矩配筋,要对称配筋。一般配筋率为1.0%左右。截面同一般主梁。考虑墙体等荷载条件下相应计算 。
回复

相关推荐

APP内打开