七层框架是否需要考虑地震荷载?
f-35
f-35 Lv.5
2008年06月27日 20:28:12
只看楼主

七层框架是否需要考虑地震荷载?医院,七层共二十一米,采用框架结构地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层是否适用《抗规》4.2.1.2之规定设计基础时不考虑地震荷载?  《抗规》4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:  1 砌体房屋。  2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:  1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;  2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;

七层框架是否需要考虑地震荷载?
医院,七层共二十一米,采用框架结构地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层是否适用《抗规》
4.2.1.2之规定设计基础时不考虑地震荷载?


  《抗规》4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:

  1 砌体房屋。

  2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:

  1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;

  2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋;

  3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房。
免费打赏
zhoujiaxing-6
2008年06月27日 21:24:56
2楼
只是基础设计时不需考虑抗震吧,不是框架不需考虑抗震
回复
yueyue1983
2008年06月28日 07:20:43
3楼
是的,看清楚,是说的基础不需要考虑地震荷载,而不是框架。
建议多看看书,规范。而且要看看适用的范围,而不是错用!不看范围!
回复
f-35
2008年06月29日 21:18:39
4楼
我是楼主。谢谢两楼上两位的回答
我们单位分成两派意见。持基础设计考虑地震荷载的工程师认为医院是公共建筑应考虑地震荷载。公共建筑和居住建筑不是都属民用建筑吗?
回复
fffff1107
2008年06月30日 17:13:50
5楼
:time: 安全等级有区别