有一商场,电流白天大多时为200A夏季用电高峰为200-400A,晚上电流5A,配200|5互感器1.5-6A电表,请问在400A时能准确计量吗?(不考虑电表及互感器寿命的问题),如不准确是多计还是少计?

有一商场,电流白天大多时为200A夏季用电高峰为200-400A,晚上电流5A,配200|5互感器1.5-6A电表,请问在400A时能准确计量吗?(不考虑电表及互感器寿命的问题),如不准确是多计还是少计?
免费打赏
luguoyujian
2008年07月04日 22:51:48
12楼
原帖由 互感器 于 2008-7-4 12:39 发表
综合一下:
楼主如果是用电的,那这样继续下去还是很合算的。
三楼讲的“400A时互感器二次侧电流为10A”,是理想互感器的情况,实际上由于200/5的互感器在250-260A左右通常