关于地下室配电房的接地处理
wwentao001
wwentao001 Lv.2
2008年06月27日 15:45:36
只看楼主

我们在处理地下室的接地时除了沿配电房做一圈距地300 的扁钢外 还要做等电位端子箱目的都是一样 做接地处理为什么会同是做两个接地设备呢?这样做的目的是为什么呢?望高手赐教 谢谢!

我们在处理地下室的接地时
除了沿配电房做一圈距地300 的扁钢外 还要做等电位端子箱
目的都是一样 做接地处理
为什么会同是做两个接地设备呢?这样做的目的是为什么呢?
望高手赐教 谢谢!
免费打赏
sushibo4321
2008年12月28日 20:24:50
2楼
不明白,帮你顶顶:) :)
回复
scutedo
2010年03月21日 11:20:57
3楼
我的理解是“配电房做一圈距地300 的扁钢”就是为了接等电位端子箱方便一些
回复
scutedo
2010年03月21日 11:21:19
4楼
其实是一个接地方式
回复
lingxuct
2010年03月21日 13:35:47
5楼
工业规范做一套(沿墙围一圈),民建规范再做一套(等电位端子箱),双套的可靠!!

:lol :lol :lol
回复
zhshd2002
2010年03月22日 10:04:32
6楼
为了接等电位端子箱方便
回复
lvdao_kafei
2010年03月23日 13:20:17
7楼
我正供职于一家4星级酒店,正在设备安装气,及其需要各种资料,谢谢楼主的分享!
回复
qqwwdr153354
2010年03月23日 22:07:42
8楼
是不是出于防雷和配电柜接地考虑。。。。