表冷器供回水反向
dancingbutterfly
Lv.2
2008年06月27日 15:29:48
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
如果表冷器供回水反向,会有什么后果
如果表冷器供回水反向,会有什么后果
免费打赏
lovehpcn
2008年06月27日 16:45:37
2楼
1、换热效率没正确接管时高
2、表冷器处的排气可能出现问题。下进上出时,气体和水流方向一致。
上进下出时,方向相反。
个人见解。
回复
鸭江绿水
2008年06月27日 21:08:02
3楼
理论上有影响,实际不明显.个人见解
回复
yantao6064
2008年06月30日 09:41:40
4楼
没什么影响,只要把排气作好,没大问题.
回复
yantao6064
2008年06月30日 09:43:15
5楼
没什么影响,只要把排气作好,没大问题.
回复
tb4002
2008年07月02日 14:48:26
6楼
换热效率会有影响.
个人观点
回复
highair2006
2008年07月02日 16:31:02
7楼
肯定有影响的呀!因为正常表冷器都是逆向流,它的LMTD较高,换热效果自然好,若是供回水反接,会降低LMTD,容量当然会降低。
回复
相关推荐
天正暖通t20水管水力计算时,中途改了供回水形式
暖通工程施工
2019-05-06 17:04:16
水力计算中 大量批改供回水管 管径有问题,请天正公司测试修改,谢谢!
天正暖通
2019-04-10 09:48:47
风量与供回水温差关系的曲线图
制冷技术
2018-06-20 18:26:48
供回水管道尾部盲板连接用焊接和法兰的区别?
市政给排水
2018-05-17 11:04:19
供回水管温差较大,如何解决?
中央空调
2018-03-16 09:48:07
空调新风机组可否与散热器采暖系统共用一趟主干管?供回水温均为60/50
采暖供热
2018-02-03 10:21:49
一次泵变流量系统主机供回水管处平衡阀问题
中央空调
2017-12-20 20:57:08
空调/采暖系统供回水压差如何确定?
建筑智能化
2017-10-10 15:16:35
厂区直供热水,热供回水图纸
建筑给排水
2017-09-06 10:16:58
知道热负荷和热水流量,怎么计算热水采暖供回水管道管径
采暖供热
2017-02-23 13:56:01
请教供回水无压差的问题
采暖供热
2017-01-19 23:32:40
请高手解决:其中一栋楼无供回水压差。
采暖供热
2017-01-19 23:31:22
低温地板采暖供回水的立管设置
采暖供热
2016-11-23 15:00:49
同一个单元18到34层采暖供回水正常,1到17层回水不畅
暖通工程施工
2016-11-18 20:40:31
因为装修限制盘管低于供回水主干管,技术上可行吗
中央空调
2016-11-08 21:38:43
请教下集中供暖供回水温差小流量大怎么办
暖通工程施工
2016-11-07 23:50:23
供热系统,一次管网要求的供回水压差是多少
采暖供热
2016-10-12 13:48:04
关于工业建筑采暖一次侧和二次侧供回水设计温度
采暖供热
2016-09-08 15:41:06
空调主机供回水设计图纸中的阀门作用
暖通工程施工
2016-09-02 11:20:08
热量表设置在供回水支管上哪个好?
采暖供热
2016-06-16 17:21:09
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开