表冷器供回水反向
dancingbutterfly
2008年06月27日 15:29:48
来自于中央空调
只看楼主

如果表冷器供回水反向,会有什么后果

如果表冷器供回水反向,会有什么后果
免费打赏
lovehpcn
2008年06月27日 16:45:37
2楼
1、换热效率没正确接管时高
2、表冷器处的排气可能出现问题。下进上出时,气体和水流方向一致。
上进下出时,方向相反。
个人见解。
回复
鸭江绿水
2008年06月27日 21:08:02
3楼
理论上有影响,实际不明显.个人见解
回复
yantao6064
2008年06月30日 09:41:40
4楼
没什么影响,只要把排气作好,没大问题.
回复
yantao6064
2008年06月30日 09:43:15
5楼
没什么影响,只要把排气作好,没大问题.
回复
tb4002
2008年07月02日 14:48:26
6楼
换热效率会有影响.
个人观点
回复
highair2006
2008年07月02日 16:31:02
7楼
肯定有影响的呀!因为正常表冷器都是逆向流,它的LMTD较高,换热效果自然好,若是供回水反接,会降低LMTD,容量当然会降低。