当前,很多高层特别是超高层建筑刮起了VAV风,最大的理由是节能,似乎不做VAV就对不起大楼的档次和高度。甚至某些厂家说5星级酒店的客房里也应该做VAV。但本人认为,最简单的调节方式就是最节能最经济的方式。比如说,VRV与分体空调哪个节能?如果室外机位置不是问题的话,说VRV比分体机节能,脑子一定有病!说VAV比FCU空气质量更好,这个还算靠点谱,但这是建立在对AHU和动力型VAV的回风过滤部分管理比较好的前提下,如果FCU的过滤部分设计安装得更好一点、管理方面也向管理AHU看齐,我看FCU的空气处理质量也是可以接受的。

当前,很多高层特别是超高层建筑刮起了VAV风,最大的理由是节能,似乎不做VAV就对不起大楼的档次和高度。甚至某些厂家说5星级酒店的客房里也应该做VAV。
但本人认为,最简单的调节方式就是最节能最经济的方式。
比如说,VRV与分体空调哪个节能?如果室外机位置不是问题的话,说VRV比分体机节能,脑子一定有病!
说VAV比FCU空气质量更好,这个还算靠点谱,但这是建立在对AHU和动力型VAV的回风过滤部分管理比较好的前提下,如果FCU的过滤部分设计安装得更好一点、管理方面也向管理AHU看齐,我看FCU的空气处理质量也是可以接受的。
其实本人认为,VAV的最大好处就是没有水患,特别是对于那些冠以“XX金融中心”名称的建筑来说。金融系统的电脑数据系统是很怕水的。但是像北京上海这些冬冷冬寒地区,冬季办公楼的外区要采暖,如果采用水暖的话,仍然避免不了水患。
除开水患、空气处理质量这两个方面不提,VAV系统真的比PAU+FCU系统节能吗?
再说了,VAV系统,在办公楼标准层的走道上免不了大尺寸的送回风管,严重影响吊顶高度。
如果能解决水患问题(或水患危害不太大),再加强FCU的回风过滤设计管理问题,VAV就是狗屎!

[ 本帖最后由 fixer 于 2008-6-26 19:22 编辑 ]
免费打赏
fixer
2008年06月26日 22:42:12
2楼
如南方某超高层建筑“xx金融中心”,400米高,标准层2200平米,空调面积1500平米(约),最大取250人同时办公,估算如下:

1,FCU+PAU:
平均某型号FCU FP-5 ,100台,功率60W,100x60=6KW
新风机8000CMH,4.5KW
总装机功率:6+4.5=10.5KW,再考虑水管路耗功,取11KW

2,VAV+AHU
单风道单冷型VAV BOX,不带风机
每层两台AHU,每台风量18000CMH,出口风压800Pa,功率约11KW,总装机功率约22KW

在满负荷运行时:
VAV系统:22KW FCU系统:11KW (虽然这不是真实的运行输入功率,但误差不足以改变VAV耗能显著大于FCU这个事实)

在实际部分负荷变风量运行当中,为了保证每个VAV有足够的最小风量,AHU的风机变频运行时所取的定静压值不能太小,且AHU的风机风压要比普通全空气系统的设计风压选的大,这就造成多余的风压损失在VAV的节流调节阀上。有节流则必有损失。

[ 本帖最后由 fixer 于 2008-6-28 12:49 编辑 ]
回复
fixer
2008年06月26日 23:02:47
3楼
道理其实也很简单:
AHU的风管长(即便采用吊顶回风节省回风管长度),风管里风流速大
而FCU风管短,风速也小

上述例子中,VAV系统的循环风量为18000x2=36000CMH
FCU+PAU系统的总循环风量为500x100+8000=58000CMH
显然,就换气次数而言,FCU+PAU优于AHU+VAV,如果FCU的过滤器做好一点,勤清洗,怎么能说其空气处理质量劣于VAV系统呢?再说了,VAV经常采用吊顶回风,不利于卫生。

如果在上述例子中,VAV采用风机动力型的,则空气循环次数是提高了,但能耗显然又提高了一个台阶

结论,如果不是”金融“这两个字做挡箭牌,VAV系统相比FCU系统就是狗屎!

[ 本帖最后由 fixer 于 2008-6-28 12:37 编辑 ]
回复
fixer
2008年06月26日 23:14:22
4楼
如果办公楼的FCU系统再加上冷量表,哇卡卡,节能潜力又被挖出一层!

臭狗屎VAV!

不过呢,这些冤枉钱是由开发商老板出,他们赚了太多的脏血钱,拿出一点来给VAV及其自控部门的忽悠大王们,多少也能解决一些大学生的就业问题。睁只眼闭只眼吧。
回复
fixer
2008年06月27日 11:21:02
5楼
VRV的诞生是因为旧楼改造,解决室外机没有足够安放位置的问题,并非是一开始就为了节能,靠改变制冷剂流量来节能是被迫的。一旦建筑有足够的地方来摆放室外机,又不影响建筑美观,则采用VRV完全是脱裤子放屁的行为。

而VAV呢,他的诞生是因为需要全空气系统,为了解决全空气系统节能问题而作出的改进。如果全空气系统不是必须的,则采用VAV系统完全是劳民伤财的举动。

还有VWV,如果水泵与管路原设计是非常匹配的,则做VWV也是傻帽。

理论上讲,VAV、VRV、VWV,都是能节点能的,但是这里面有个边际效应。为节省这少许能量,或许付出的代价也接近等于节能所带来的收益。采用合适的空调系统,比采用VRV、VAV、VWV这些花头更能达到节能的目的。

但合理的东西可能会断了某些人的财路。
回复
张三
2008年07月12日 19:11:07
6楼

你对VAV系统没有概念!哪个实际的服务于2200平米的VAV系统消费得完800帕的机房风管出口风压?
回复
fixer
2008年07月14日 15:44:02
7楼
唔,我这可是实例啊,张三大佬~
VAV末端为单风道型(不带风机)
因为AHU是变频运行的,故AHU的风机选型时风压会取得比较大
低转速时风压的下降速度比流量下降速度快(见风压、流量与转速的关系公式)
(实际运行中,末端风阀有一定开度,所以变频风机的风压要选大一些)
不要忘了,还有回风管
本例中,送回风管的长度之和超过100米
干管风管风速在10米左右,局部超过12米每秒(接VAV箱处)
还有送回风口、消声器、静压箱、风阀、各种管件
所以,变频风机的风压选的比较大

[ 本帖最后由 fixer 于 2008-7-21 11:17 编辑 ]
回复
fixer
2008年10月06日 22:21:59
8楼
经过与设计院讨论,空调箱出口余压(全压)设计为600Pa,风量减为17000CMH,空调箱风机功率为7.5KW,共15KW

FCU系统:新风机改为6000CMH,4KW,总电功率10.5KW

无论如何,VAV系统相比FCU系统不节能。
回复
lewgung@co163
2008年10月14日 11:51:54
9楼
你就不考虑制冷机组的能耗?
回复
ninkuzy
2009年02月06日 19:31:21
10楼
VAV是全空气系统的节能措施之一,而全空气系统较风机盘管+新风系统最大的优势就是过度季节全新风运行。我想fixer没有考虑这一点吧
回复
ihrqc122012
2009年02月07日 22:27:47
11楼

什么是节能,如果按你的说法不设空调是最节能的
各个系统都有各自的特点,不可以笼统的说什么一定比什么节能,对一个案例首先得看建筑本身的特,然后看对空调的要求,最后才来比较不同系统那个节能