请教!!地下室加压送风问题!!!
zqbxlk
zqbxlk Lv.8
2008年06月26日 15:32:56
来自于通风排烟
只看楼主

地上32层,地下2层,屋顶及地下室分别设置送风机,问题:地下室是否每层设置加压送否口,因为地下室相对封闭,所以每层都设;地上部分隔层设置。(图已出,只是心有点虚啊!)---请不吝赐教,谢谢!!!

地上32层,地下2层,屋顶及地下室分别设置送风机,问题:
地下室是否每层设置加压送否口,因为地下室相对封闭,所以每层都设;地上部分隔层设置。(图已出,只是心有点虚啊!)---请不吝赐教,谢谢!!!
f_jg2003
2008年06月27日 13:08:04
2楼
如果是楼梯间,用不着每层设,因为楼梯间上下是通着的,当然如果你每层设也能满足要求,只不过多开了几个风口而已。
如果是前室那只能每层设了。
回复
zqbxlk
2008年06月27日 16:47:15
3楼
有了些感悟,谢谢!!!:lol
回复
flier_01
2008年06月28日 21:38:36
4楼
防烟楼梯间地上地下是两个楼梯间
是不通的
楼主说明分设了两个系统
地下只有两层
我觉得可以每层都设
当然也可以只设一个
只要满足风量就行
回复
zqbxlk
2008年07月02日 11:59:45
5楼
防烟楼梯间地上地下是两个楼梯间么?
他们不是联通的么,应该算一个吧?
回复