在剪力墙结构中按框架梁输入的跨高比小于5的梁,审图公司要求把这种框架梁按连梁进行配筋,请各位帮忙说说这样合理不呢
在剪力墙结构中按框架梁输入的跨高比小于5的梁,审图公司要求把这种框架梁按连梁进行配筋,请各位帮忙说说这样合理不呢
2楼
合理,好好看看规范!
回复
3楼
高规上面都有规定的,大于5的按照框梁来设计。小于5的时候按照连梁设计。不过有的时候(看你的需要)小于5的连梁,有时需要为了调整周期位移来定义成其他的梁:lol
回复
4楼
连梁,规范上很清楚的了啊
回复
5楼
我们院上次这种情况被小审图公司打成强条了
回复
6楼
7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计
这个是强条吗? 太无理了!!!!一般来说3-5的时候遍成连梁和框梁都可以的~~
但是同事就说你连梁 ,真的郁闷``
回复
7楼
有的东西可以解释的,实在感觉冲突无法解决那就改动吧
回复
8楼
楼5说的打成强条,原因是按连梁时箍筋要全长加密,按框架时箍筋一般是8@100/200
回复
9楼
楼5,楼6,说的打成强条,原因是按连梁时箍筋要全长加密,按框架时箍筋一般是8@100/200,箍筋不
满足连梁的要求,连梁配筋按规范是强条,同志们,有时候不要抱怨别人,不知道为什么,为什么不去沟通呢?当然也是因为审图人员没有把这一条规范写里面
回复