2楼
前室一般用常闭的多叶送风口。如果前室的送风井没放在前室旁边,需要接一段水平风管送到前室的话,这段穿越了其他房间的风管上要装防火阀。
回复
3楼
电梯前室加压送风的常用的多叶送风口
功能上是一个排烟口
自带280度关闭功能
相当于一个防火阀
回复
4楼
3楼不懂不要乱说。 “280度”????
2楼第一句正解。第二句“如果前室的送风井没放在前室旁边,需要接一段水平风管送到前室的话,”该段加压送风管应为耐火极限1小时的防火风管,但在穿越疏散楼梯间、前室、避难区域时,可不设防火风管。
回复
5楼
"多叶送风口"---是什么?
不就是多叶排烟口吗
同一个东西
当然有280度关闭功能
虽然不会用到这个功能
回复
6楼
请问4楼,以上依据是什么?
回复
7楼
前室一般用常闭的多叶送风口。如果前室的送风井没放在前室旁边,需要接一段水平风管送到前室的话,这段穿越了其他房间的风管上要装防火阀
这样做的比较多啊!也见到采用自垂百叶风口的,
回复
8楼
查图集上的防火阀,排烟口部分
或者样本排烟口的样本
或者实用供热手册列出的常用防火阀,排烟口,加压送风口型号功能表
[
本帖最后由 flier_01 于 2008-7-1 19:51 编辑 ]
回复
9楼
看到有种加压送风是这样子的,不知道是什么意思。风管怎么出来这样分支接法呢
[
本帖最后由 rwa19860115 于 2008-8-22 11:00 编辑 ]
回复