请问直接安装在10kV线路上的柱上高压计量箱是否需要在其上口装避雷器?
请问直接安装在10kV线路上的柱上高压计量箱是否需要在其上口装避雷器?
2楼
高压计量箱上端不要装避雷器吧,一般都是装在高压计量和SF6断路器之上的横档上
回复
3楼
我指的是上口,10KV线路下来的引线,先经过计量CT,PT,再经过避雷器这样接不行吧,会被击坏?
回复
4楼
避雷器传统是安装在紧邻配变的,以前的顺序是,跌落(开关)—避雷器—变压器,
现在需要装高压计量,施工的把pt装跌落上面了(安装方便),看来只能装2套避雷器?
回复
5楼
需要装,我这里施工用电的高压计量都有电力安装公司同意装的,平均年雷击次数角多,保护变压器和计量绕组
回复
6楼
不要,前面不是有避雷了吗
回复
7楼
我认为不需要接啊,线路上有避雷装置啊。为什么还要加呢,
回复
8楼
需要装,我这里施工用电的高压计量都有电力安装公司同意装的,平均年雷击次数角多,保护变压器和计量绕组
回复
9楼
如果雷击次数多的话还是要装一套避雷器的。
回复
10楼
:time: 我公司是香港独资企业; 二十多年专业生产销售:开关柜,配电箱, IP65防水箱.IP65不锈钢防水箱.防水配电箱.控制箱.机械控制箱等等.
英国(香港)标准配电柜,澳洲标准配电柜\配电箱; 香港政府核准低压配电屏供应商!
东莞保昌电器真诚期待您的合作!
联系人:何生 13602825239
邮箱:420544232@163.com
网址:
www.dgbaochang.com
回复
11楼
如果你的计量箱是直接装在线路的进线(至户外的)或出线(至户外的),那么最好记得装上避雷器,且应该装在进线的上端或出线的末端。
如有进线柜的话,就不要装在计量箱里面,应装在进线柜里。一般来说,计量装置用户是不可以随便动的,当避雷器出现问题时将难以进行及时的抢修。。
回复