现在做一个工程中(大型商场),10KV开关站两路10KV电源,每路电源条件均可以达到10000KVA容量。10KV不设母联,开关站出线有14路,接14台800~2000KVA不等的变压器!问1:高压母排应选多大?按容量选(变压器安装容量每路6000KVA左右):10000KVA/10KV/0.73=1369A,就选1600A母排吗?请朋友们给个建议!问2:高压中置柜是否应选:1000*1500*2300的大柜?
现在做一个工程中(大型商场),10KV开关站两路10KV电源,每路电源条件均可以达到10000KVA容量。10KV不设母联,开关站出线有14路,接14台800~2000KVA不等的变压器!
问1:高压母排应选多大?按容量选(变压器安装容量每路6000KVA左右):10000KVA/10KV/0.73=1369A,就选1600A母排吗?请朋友们给个建议!
问2:高压中置柜是否应选:1000*1500*2300的大柜?
2楼
其实由于经验不足设计中还存在很多其他问题,也希望在网络上得到好心人的解答:
1、在使用电力微机保护和监控的系统中,智能仪表带零序电流监测功能,那么通常它的零序电流是从测量CT上还是另装个零序CT得到呢?
2、开关站一个高压母排出7个馈线有没有问题?
3、开关站馈出线上有安装高压避雷器的必要吗?听说是用来防止操作高电压的,是这样的功能吗?
4、开关站到变电房(变压器房)线路有长有短,长的能达300米(室内),变压器前要加高压柜吗?要加的话是一个高压进线柜+一个高压出线柜,还是一个高压柜就够了,在我看来加一个柜装个负荷开关就行了,对吗?
5、哪位朋友有出线14路以上的直流屏系统图,直流屏对我这个工程来说需要几面左右,信号屏就不做了!
回复
3楼
没有好心人给个回答吗!谢谢先
回复
4楼
零序CT得另装
只要母排容量够 就没问题
安装避雷器
回复
5楼
1000kvA以上的变压器要求装断路器
回复
6楼
10000KVA/10KV/0.73=1369A????0.73是个啥??
回复
7楼
1.目前不太好判断,最好附上主接线,实际上母排的容量应该按照母线的最大穿越功率来选择,也就是根据接线的拓扑结构以及系统的潮流走向判断母线的最大功率是多少。
2.10kV开关柜不是有标准电流序列的么。。。1250A、2500A、3150A,尺寸按照1000×1500×2300规划可以。
回复
8楼
10000KVA,也就不到六百个电流,选TMY-60*6,比较经济,TMY-80*8比较安全。
回复
9楼
回复
10楼
根据电流查母排载流量来选。
回复