电容补偿?为什么两种计算方法会相差这么多?
folks
folks Lv.4
2008年06月24日 16:11:53
只看楼主

变电站变压器选择计算中,无功功率补偿容量计算出现问题了,以下是我的计算方法,不知道哪出错了,请指正。我的负荷:计算负荷有功Pc=646,无功Qc=476.5 (特别说明一下,变电所总的系数KΣP取的是0.85,KΣQ=0.95)第一种算法:自然功率因数=Pc/sqrt(Pc*Pc+Qc*Qc) SQRT表示开方,则自然功率因数为0.805补偿到0.9每1kW所需要的无功容量为0.253(查数据手册按插值算的)

变电站变压器选择计算中,无功功率补偿容量计算出现问题了,以下是我的计算方法,不知道哪出错了,请指正。
我的负荷:计算负荷有功Pc=646,无功Qc=476.5 (特别说明一下,变电所总的系数KΣP取的是0.85,KΣQ=0.95)
第一种算法:自然功率因数=Pc/sqrt(Pc*Pc+Qc*Qc) SQRT表示开方,
则自然功率因数为0.805
补偿到0.9每1kW所需要的无功容量为0.253(查数据手册按插值算的)
则总的补偿容量为:Q=Pc*0.253=163kVar,我取Q=180
补偿后功率因数=Pc/sqrt(Pc*Pc+(Qc-Q)*(Qc-Q))=0.91

第二种计算方法:按工业与民用配电手册(第三版)21页
自然功率因数=sqrt(1/(1+Bav*Qc*Bav*Qc/(Aav*Pc*Aav*Pc)) 手册中给出的数值,Aav取0.7-0.75,Bav=0.76-0.82。
我取的是Aav=0.75,Bav=0.8。
计算自然功率因数=0.764,从0.764补到0.9的每1kW所需要的无功容量为0.358(查数据手册按插值算的)
则补偿容量为:Q=Pc*0.358=231.2kVar,则我应取Q=240,假如我真能取到231.2这种容量的电容器,则补偿后功率因数为
Pc/sqrt(Pc*Pc+(Qc-Q)*(Qc-231.2))=0.935。
为啥本来可以补到0.9,计算出来却补到了0.935。
这里的年平均有、无功系数应该如何取?或者是我哪算错了?
两种计算方法到底按哪种方法选择电容器。


[ 本帖最后由 folks 于 2008-6-24 16:14 编辑 ]
免费打赏
folks
2008年07月04日 10:02:25
12楼

不敢苟同,手册上这个数值可是已知的计算无功负荷,采用电能消耗的反而不乘系数的。
回复
folks
2008年07月04日 10:03:40
13楼

这个方法通常在用EXCEL计算时我用的,比较方便,不用查表。不过476.5-313应该是163.5
回复
killer--king
2008年07月04日 10:51:41
14楼
我得补偿一般都是按楼主的第2种方法算的,还真的没注意过会出现2种结果这个现象,学习了~~:time:
回复
killer--king
2008年07月04日 10:54:03
15楼
我感觉出现2种结果最大的因素应该是功率因数的计算上出现偏差
楼主的第1种算法 0.805
第2种算法 0.764
从而导致了结果的出入!
本人还是比较支持第2种算法的~:time:
回复
xcrok
2008年07月05日 12:16:05
16楼
你的第二种方法 在开始计算无功补偿功率因数是加入了Aav(有功年平均负荷因数)和Bav(无功年平均负荷因数)。而在后面计算补偿容量是没有乘一个年平均负荷因数。
正确的补偿容量计算公式为Q=a*Pc*0.358
a为年平局负荷因数
第二中方法一般不用在设计中,一般用于已经投入使用的电气系统中,知道它确切的有功无功并能准确的计算出Aav(有功年平均负荷因数)和Bav(无功年平均负荷因数) a(年平局负荷因数)。再计算补偿功率。
回复
xcrok
2008年07月05日 12:19:09
17楼
a为年平均负荷因数,不是平均。打错了不好意思
回复
xcrok
2008年07月05日 12:20:07
18楼
晕 是平均 不是平局
:L :L :L
回复
scdh999
2008年07月05日 15:17:13
19楼
第一种计算最接近理论值。:lol :lol
回复
sky156476
2009年06月16日 17:42:00
20楼
楼主说:第二种方法,为啥本来可以补到0.9,计算出来却补到了0.935。
打个比方,相当于产品选型的时候留有的余量!功率因数0.9刚好满足要求,设计的时候就应该是0.935!:)
回复