该顶板的钢绞线布置在每个墩柱上面的箱梁顶面。腹板和底板的张拉是为了箱梁上拱提高承载能力,那箱梁上顶板的钢绞线张拉作用是什么?
该顶板的钢绞线布置在每个墩柱上面的箱梁顶面。腹板和底板的张拉是为了箱梁上拱提高承载能力,那箱梁上顶板的钢绞线张拉作用是什么?
2楼
你说的是连续梁吧?如果是连续梁的话墩顶会产生负弯矩,这样梁的顶板受拉,所以钢绞线布置在顶板
回复
3楼
肯定是二楼的说法,这是为了平衡连续两墩顶负弯矩
回复
4楼
谢谢2位老师,我虽然没有说清楚,但2位老师一眼就看出是连续梁了。是这样的:工地是3*32米的客专现浇箱梁。其中在现浇箱梁的顶板钢绞线是纵向布置,没有横向和竖向的张拉。现浇箱梁顶板钢绞线纵向布置的位置就在每个墩子的上方。我想墩子支座的位置有支座反立,现浇箱梁的弯矩图会在这里出现一个负弯矩。那么在这里布置纵向顶板钢绞线张力不是会产生更大的负弯矩吗?比如,腹板和和底版一张拉梁会往上拱。那么顶板张拉后不是也往上拱了,那不是成了负弯矩+上拱,更加受拉开裂了吗?
回复
5楼
你的理解是完全错误的,负弯矩处是上缘受拉,张拉顶板束使得顶板受压来抵抗负弯矩的。呵呵,多看看书吧
回复
6楼
理论不过关啊
肯定小桥流水的说法
多看看书吧,不知道你书是怎么读的
如果你没有基本的理论知识,会出大事的
回复
7楼
谁有后张法计算平纵弯钢绞线伸长值的软件或者算例啊!!!!!!!
回复
8楼
呵呵!是不理解负弯矩啊!我现在也是搞的40+64+40m的连续梁!多学点好啊!最近我也开始重新翻书了!
回复
9楼
负弯矩的设置是为了减少跨中的弯矩,从而减少跨中应变而设置的,是减小跨中应变,而不是加大。。
回复
10楼
我是搞桥梁施工监控的,我现在监控的一座斜腿刚构桥,其设置了纵向、横向的钢绞线、以及垂直于桥面的螺纹钢,在张拉顶板的过程中,顶板产生的是压应力
回复
11楼
顺便学习了下 呵呵 谢谢各位教导
回复